地梁的箍筋需要区分加密区和非加密区吗?
cxx0917
cxx0917 Lv.2
2007年09月28日 18:03:58
只看楼主

地梁的箍筋需要区分加密区和非加密区吗?还是仅仅满足抗剪要求就足够了?

地梁的箍筋需要区分加密区和非加密区吗?还是仅仅满足抗剪要求就足够了?
免费打赏
艾工818
2008年06月09日 13:02:56
82楼
加密区非加密区是抗震要求的,地梁当然不用,地梁在地下的东西我看没有必要
回复
xiaoxiao_521_514
2009年04月26日 21:35:20
83楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,正在找这方面的资料,
真的很不错,先下下来再认真学习,
希望以后能够再接再厉,加油!
回复
weier_88
2009年04月27日 08:25:38
84楼
地梁不需要按抗震来设防,所以箍筋不需要设加密区.
回复
zsptszjj
2009年05月10日 14:06:45
85楼
学习了,谢谢:handshake :handshake :handshake
回复
xinzhuye
2009年05月11日 17:20:03
86楼
:kiss: 箍筋加密是抗震措施,而地梁是不用考虑地震的,因此我认为不用加密。
回复
harbor66
2009年05月11日 17:40:29
87楼
楼主没有说清楚地梁的情况,应分别对待。如地梁是基础梁,如计算时的弹性地基梁,则不应该采用加密区,道理楼上各位兄弟说的很明白:没有抗震的要求,不会出现塑性铰;如是基础拉梁,设置在0.00处减小柱高,计算时按0.00嵌固,则应该采用加密区,因为这里是有可能出现塑性铰的。
回复
niqi860629
2009年05月11日 21:15:07
88楼
不需要的吧,加密是抗震的概念呀,地梁不需要考虑地震的
回复
badichenjian
2009年05月12日 14:58:15
89楼
如果地梁下有净空的话需要。。。。现在大多都把地梁下降,下面实土就没办要了
回复
philopan
2009年07月28日 11:39:29
90楼
十分同意10楼的说法。
回复

相关推荐