请教 10/0.4kV 干式变压器 为什么一般最大选择2500kVA?再大有什么影响影响?10kV及以下变电所设计规范中变电所单台变压器(低压0.4kV)的容量不宜大于1250kVA。如果一级负荷大约2800kVA,该选多大的呢? 注:单母分段系统。
请教 10/0.4kV 干式变压器 为什么一般最大选择2500kVA?再大有什么影响影响?10kV及以下变电所设计规范中变电所单台变压器(低压0.4kV)的容量不宜大于1250kVA。如果一级负荷大约2800kVA,该选多大的呢? 注:单母分段系统。
12楼
moon0467 发表于 2014-4-14 16:39 3Q 是在化工厂里,原设计院核算是2234kVA,暂定使用2500kVA,现在又和另一个装置有交叉,结果另一个装置 …设计院的意见是怎样的,是他们要求装2500的?
回复
13楼
最好是两台1600KVA,两条10KV进线,分段母联。
实在没办法可协商申请3路1000KVA进线的变压器组,但是不经济;
最好再次详细核算能将总容量降到2500这样就两台1250,两全其美,哈哈。
仔细分析一下应该是可以的。:)
回复
14楼
yinyanyu 发表于 2014-4-14 16:54 都化工厂了,还面积不够恩那呗 原设计配电室只够每段多加两面600宽的低压柜,而新增的负荷除了增加变压器还要每段还要再上两面低压柜,空间不多了— —
回复
15楼
ccc___ 发表于 2014-4-15 07:15 设计院的意见是怎样的,是他们要求装2500的?还没定呢 两家设计院 这改造的费用谁出还不知道呢 — — 等待中
回复
16楼
moon0467 发表于 2014-4-14 14:15 考虑4台1600kVA 但是现在配电室空间不够 比较麻烦用不了四台吧,2台就可以了吧
回复
17楼
你这个一级负荷2800KVA,是乘完系数之后的数吗?
高压可以带两个变压器,低压是两台变压器同时运行,当有一部分负荷切除才允许用一台主进和联络
回复
18楼
wangyuhua917 发表于 2014-4-15 11:17 你这个一级负荷2800KVA,是乘完系数之后的数吗?高压可以带两个变压器,低压是两台变压器同时运行,当有一 …乘完系数了,搞定了 现在这个设计院不同意再加500kW负荷,从别的配电室取了
回复
19楼
一级负荷这么大,应重新核算。变压器大于2500,低压短路电流太大
回复
20楼
用3150kVA可以