二层地下室自行车坡道能算安全出口吗?
无名建筑师
2014年04月14日 12:15:58
只看楼主

地下室做了两层自行车库 下一层自行车坡道能算安全出口吗 见附图

地下室做了两层自行车库 下一层自行车坡道能算安全出口吗 见附图
免费打赏
无名建筑师
2014年04月14日 12:16:39
2楼
求高手 指导
回复
无名建筑师
2014年04月15日 08:41:47
3楼
有人吗:):P
回复
vinleee
2014年07月05日 19:48:04
4楼
自行车坡道不能作为疏散出口。

1,疏散出口指楼梯的出口。
《建筑设计防火规范 GB 50016--2006》2.0.17 安全出口 safety exit
供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。

(条文说明“本条中所指室内安全区域为符合规范规定的避难层、避难走道等”)

2,相关参考,汽车库人员和汽车疏散出口分设。虽然自行车和汽车的疏散要求不同,但自行车坡道是供人推自行车出入的坡道,通常为踏步与礓嚓组合,不适于人员紧急疏散,尤其是人员密集场所的疏散。
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50067-97》6.0.1 汽车库、修车库的人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置。

3,北京消防部门审批,不认可自行车坡道作为疏散出口(本人亲身经历)。
其他地区如何执行,还需向当地主管部门质询。2015年08月01日 16:29:52
5楼
爬梯算出口吗
回复
gdzsxk
2017年05月09日 16:42:07
6楼
学习了:handshake
回复

相关推荐