① 10KV计量PT二次回路电压的问题? 例行检查中发现,一10KV用户的计量二次回路,是用万用表实测Uab 为82V,Ubc 为100V,请问这是什么原因导致的?该从何处入手检查呢? |
网友答: 计量PT一般为VV接线,标准电压二次为100V,高压A相熔丝已断(有虚接),换高压A相熔丝就可以。 |
② 二次回路的断路器从哪取电比较好呢? 二次回路的电源是从一次断路器上端取,还是从一次断路器下端取好呢?从上端取,可以在一次断路器断开的情况下,测试二次回路;大家看一般怎么设计? 我想把二次回路电源,从一次断路器的下端取,接一个继电器,这个继电器的常开触点送到PLC的DI,在电脑画面上,可以看出来一次和二次回路是否同时通电,大家觉得有没这个必要?但是这样的话,断开一次回路的断路器后就没法单独测试二次回路了? |
网友答: 观点一:从检修安全和角度来说,还是在断路器下口取控制电源比较好。如果工艺有联动要求的可以单独设一个控制电源。 观点二:一般都安装在开关下端。但是如果电机采用马达保护器保护或者配置变频器。那么还是在上端吧,毕竟马达保护器或变频器要用电。主开关跳了,马达保护器或变频器也没电了,就没有故障输出或者报警了。 观点三:多台设备(如一个柜子有6个抽屉----6台电机)并用一台PLC控制,设备有可能几台运行中,还有几台需要检修试验,所以,二次控制电源(接触器回路电源)应如下做法: 1. 设备正常运行时用本设备一次回路断路器下的一相(一般取C相的220V); 2. 当设备试验时(一次回路断路器是拉开的),应取PLC电源的同一相(最好同一电源)。 具体做法,各个抽屉的二次插接头有专门的试验位置和试验电源接触头,抽屉在工作位置时断开,在试验位置才接通。 观点四:从安全角度看应该是在一次路下端。从检修安全和角度来说,还是在断路器下口取控制电源比较好。如果工艺有联动要求的可以单独设一个控制电源。 |
③ 二次回路电压虚接故障应该怎样查找处理? 最近变电所二次回路遇到多次这类故障,测量直流电压220v都正常,但是一带负载就不行?昨天就是一个高压柜子用的CD10的电磁式操作机构,一合闸机构动作但是合闸不成功,量电压220v都正常,刚开始怀疑是合闸线圈损坏了,后来重新切换交流柜两路电源竟然合闸又一切正常了,最后也没有查到具体位置,遇到这类故障该怎样查找? |
网友答: 建议对蓄电池进行检查测电压和直阻,深刻同意。笔者经常遇到类似问题,尤其GG-1A高压开关柜,CD10或CD20操作机构合闸电流需要88A或120A,蓄电池性能不行,合两次后,就不行了,非要等一段时间。换了新式真空断路器,不需要操作机构,仅仅几安培电流就可,从没有出现类似情况,蓄电池检查很重要! |
④ 110KV变电站二次回路接线(现场图)http://bbs.co188.com/thread-4502964-1-1.html <点击进入>点击进入> |