做了几年设计(都是一些小东西),之前做过好多十几层的住宅,水井(生活给水管+消火栓立管)内都没有考虑排水设施,图审也一直没有提出来.最近做了一套图纸,自来水公司提出来说水井内要设置排水措施。但是规范上好像没有明确提出来还是我没有找到,希望各位大神帮忙解决下~是否住宅的水井内要设置排水措施?最后阐述下个人想法:设置排水措施有道理(没找到相应规范),但是应该间接排水,因为一般管道井是长期关闭的,以防井内堆积有害气体。
做了几年设计(都是一些小东西),之前做过好多十几层的住宅,水井(生活给水管+消火栓立管)内都没有考虑排水设施,图审也一直没有提出来.最近做了一套图纸,自来水公司提出来说水井内要设置排水措施。但是规范上好像没有明确提出来还是我没有找到,希望各位大神帮忙解决下~是否住宅的水井内要设置排水措施?最后阐述下个人想法:设置排水措施有道理(没找到相应规范),但是应该间接排水,因为一般管道井是长期关闭的,以防井内堆积有害气体。
12楼
最好加上吧
回复
13楼
必须设置废水主立管及地漏,不然管道井内管道发生爆管,水无法排出会造成电梯进水等损失。
回复
14楼
王凌 发表于 2014-4-22 20:24 参照一下标准图集,09s901 39页有水管井放大图,有设地漏。个人以为,这个地漏很重要,水管井是经常出问题的 …我是新人,以前学校做的课程设计甚至热水消防都没有做过,看到各位大神讨论感觉受益匪浅,受教了特此感谢。
回复
15楼
gkc1976 发表于 2014-4-23 20:14 必须设置废水主立管及地漏,不然管道井内管道发生爆管,水无法排出会造成电梯进水等损失。求教设置废水主立管不大懂哎
回复
16楼
我们这里不要求,但是看到很多图纸中有设置,个人认为设置最好,存在管道检修漏水
回复
17楼
就是在管道井内设置一根排水立管啊,用于排出管井内管道维修及发生爆管事故管井内积水排放。
回复
18楼
必须设,很多时候做设计不能仅仅参照规范,还是要考虑从实际使用的情况。
回复
19楼
2013年做了一四星级24层酒店,自动增加了一DN75管和地漏,以后维修方便,当然还得加安装费。
回复
20楼
必须要有的
回复
21楼
大头小白菜丶 发表于 2014-4-22 11:35 我也看了很多图纸,基本都不做的。除非管道井内有湿式报警阀才做一下,一般的酒店住宅的管道井都没有排水 …酒店的管井很多,但是里面基本没水表这种需要常检修的东西,且较小,所以设地漏的少
回复