如图,母线PT柜上装电容器的作用是什么?个人理解:1.抑制断路器操作过电压? 2.作为一部分无功补偿?
如图,母线PT柜上装电容器的作用是什么?
个人理解:1.抑制断路器操作过电压?
2.作为一部分无功补偿?
22楼
超龄不惑驹 发表于 2014-4-17 16:16 17楼正解,是带电显示装置,电容是带电显示器的采样装置。呵呵,不会吧,图中最左边是带电显示器。标红部分的百分百是阻容吸收器(配合避雷器使用)。
回复
23楼
应该R-C阻容吸收装置 ,接入真空断路器回路的负载侧,当真空断路器出现截流时,电磁能与R-C装置组成震荡回路,所储电磁能在电阻上得到消耗,使电压程度降低,电容器可以用来削弱电压陡坡。但是由于技术改进现在生产的VCB 截流一般都在2A左右,已经很小了,
比较之前的10A的截流值,大多数情况下已经不需要过电压保护装置来保护设备了,所以每段母线上安装了母线设备柜之后大都不在出现回路上安装避雷器,这里所指的是10KV
回复
24楼
第一次见 学习了
回复
25楼
fitman 发表于 2014-4-14 18:41 这是阻容吸收器,防过压,如补偿无关。电压互感器有必要用吗?学习 则会耐心学习 好打下
回复
26楼
想知道,最终到底是什么!!!
回复
27楼
有高压电机才用
回复
28楼
其实,避雷器+电容器方案,这是对3~10kV系统的发电机或电动机雷电侵入波保护!
由于发电机或电动机比同一电压等级的变压器冲击绝缘水平低得多,为了防止发电机或电动机匝间绝缘的损坏,必须将雷电侵入波的陡度限制在5kV/μs以下。
一般地采用防护电容器来限制雷电侵入波陡度:
对于中性点有阀型避雷器保护的发电机或电动机,必须将雷电侵入波的陡度限制在5kV/μs以下,每相安装0.5~1.0μF电容器;
对于中性点无法用阀型避雷器保护的发电机或电动机,必须将雷电侵入波的陡度限制在2kV/μs以下,因此每相必须安装1.5~2.0μF电容器。
回复
29楼
23楼和28楼正解
回复
30楼
路过学习了
回复
31楼
学习了,受教了!
回复