高压柜中避雷器旁并列电容的作用
rkalin
rkalin Lv.4
2014年04月14日 17:28:40
只看楼主

如图,母线PT柜上装电容器的作用是什么?个人理解:1.抑制断路器操作过电压? 2.作为一部分无功补偿?

如图,母线PT柜上装电容器的作用是什么?
个人理解:1.抑制断路器操作过电压?
2.作为一部分无功补偿?

NW[)ZU)NTH}CKJLMU)EJP7L.jpg

免费打赏
lijunlz
2016年06月23日 08:31:39
32楼
那是带电指示
回复
txs426
2016年06月23日 08:42:13
33楼
谢谢楼主分享资料。
回复
水轮发电机
2016年06月23日 09:01:54
34楼
这样接线主要用在直配线电机回路上,所以28楼正解。
回复
风平浪静02
2016年06月23日 09:26:03
35楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2016-6-23 09:33 编辑

只听说并联电容器组需要避雷器作为过电压保护,没听说避雷器需要电容器进行阻容吸收。
这是不符合电容器工作原理的,雷电云与大地本来就是一个静电感应关系。
而且在中性点不接地系统中并联12千乏电容,无端增加系统对地电容量,是系统不期望的。
像楼主这样的问题,一般是为了保护发电机匝间绝缘和感应过电压,需要在发电机出口(母线上)每相并联1.5微法电容器。(有标准要求)
应该与避雷无关,与无功补偿无关。一般输变电系统无需这样。
回复
a396673967
2016年06月23日 10:13:00
36楼
可吸收尖峰、脉冲类干扰。
回复

相关推荐

APP内打开