今无意当中看一个帖子,电缆选的等级小了,说容易引起火灾,是不是就是说负荷过载开关不跳,容易引起火灾,但如果电缆的载流量满足负荷计算电流还会出现这种情况吗,。一般情况下是根据负荷大小选择开关,根据开关选择电缆,这样对吗,求大侠们指教,给仔细讲讲断路器,电缆和负荷之间的关系
今无意当中看一个帖子,电缆选的等级小了,说容易引起火灾,是不是就是说负荷过载开关不跳,容易引起火灾,但如果电缆的载流量满足负荷计算电流还会出现这种情况吗,。一般情况下是根据负荷大小选择开关,根据开关选择电缆,这样对吗,求大侠们指教,给仔细讲讲断路器,电缆和负荷之间的关系
2楼
根据开关选线 开关保护线 过载跳闸
回复
3楼
ljn112233 发表于 2014-4-14 17:53 根据开关选线 开关保护线 过载跳闸你说的过载是指超过电缆的载流量,对吗?你能仔细讲讲吧
回复
4楼
1根据计算电流选开关,根据开关选电缆。2假如计算电流是45A,选断路器开关就差不多是选50A,电缆选5X16(载流量大概是70~80)的就好。假如你的电缆选的是5X6的,其载流量大概是40~50,很容易引起火灾,因为电流很容易达到45A左右,5X6已超出自己的载流范围,而此时断路器还没有断开(达到50A才开始跳),电缆一直处于发热状态,很容易着火。。。当然如果电流达不到45A,处于40A以下(在5X6的再载流量之内),基本就不会引起火灾,但要说明的是50A的断路器没有用了。。。一般正常情况是,电流一直处于45A左右,万一出现用电高峰超过50A时,断路器就跳闸了(此时并没有超出5X16的载流量),起到了保护电缆的作用。。。。。:)不知道这样讲你懂不,我是这么理解的哦。
回复
5楼
根据负载选择开关,根据开关选择电缆,依次变大
回复
6楼
flyhwffly 发表于 2014-4-14 19:40 1根据计算电流选开关,根据开关选电缆。2假如计算电流是45A,选断路器开关就差不多是选50A,电缆选5X16(载流 …谢谢您,我明白了,就是在选择电缆时,起载流量要比断路器的额定值大,是吗?
回复
7楼
云飘飘 发表于 2014-4-15 06:33 根据负载选择开关,根据开关选择电缆,依次变大明白了,谢谢您,昨天让人家绕进去了,搞得我一头雾水,可确实有一个问题我忽略了,就是选择电缆的载流量要比断路器大,我这样说对吗
回复
8楼
看了2便才看懂 晕
回复
9楼
whjdyy2011 发表于 2014-4-15 09:48 看了2便才看懂 晕呵呵,不好意思,我表达不清楚
回复