我现在一个工地,因钢筋工下料错误致使钢筋接头位置位于加密区,怎样处理为好?(机械连接)

我现在一个工地,因钢筋工下料错误致使钢筋接头位置位于加密区,怎样处理为好?(机械连接)
免费打赏
limin369
2014年04月14日 21:45:44
2楼
勉强也可以的
回复
lilong_213059140
2014年04月15日 00:14:33
3楼
依据是什么,钢筋连接规范吗?
回复
无间道
2014年04月15日 05:47:55
4楼
原则上将机械连接界都是不受限制的,问题不大,但以后要注意,毕竟规范对接头位置是有限制的。
回复
lhs5182008
2014年04月15日 11:55:48
5楼
只是一个柱的话,问题不严重的,以后要注意了
回复
lilong_213059140
2014年04月15日 12:17:08
6楼
不是一个,而是整个一层的!
回复
tmgc3zxh
2014年04月15日 12:43:48
7楼
看看《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2010》,抗震设计的话,规范上是不允许100%的。
回复
lhs5182008
2014年04月15日 15:02:24
8楼
采用机械连接是可以的,11G101-1第54页
回复
sunjr713
2014年04月15日 15:17:19
9楼
11G329-1(1-12)第十五页
回复
diabloboy521
2014年04月15日 16:39:57
10楼
就这么应付过去吧,要不你还能改吗?
回复
保定小崔
2014年04月17日 07:47:08
11楼
运作!!!要不然将已经加工的钢筋分散到各层!使问题分散化...