我现在一个工地,因钢筋工下料错误致使钢筋接头位置位于加密区,怎样处理为好?(机械连接)
我现在一个工地,因钢筋工下料错误致使钢筋接头位置位于加密区,怎样处理为好?(机械连接)
12楼
首先是上筋还是下筋,如果是上部钢筋,应该问题小点。也就是说可以尽量把下错的钢筋配在上皮。仅代表个人看法。
回复
13楼
框架柱上的钢筋;不是梁上的!
回复
14楼
一级接头,应该问题不大
回复
15楼
分散到其他楼层用吧!避免用到角柱!柱顶!这些部位!各人意见!如果是几根还好弄,量太多了,找设计是肯定不会同意的!所以花钱摆平吧!
回复
16楼
每天一小步,成功一大步。
回复
17楼
同意楼上大哥的意见。量大了是个问题。
回复
18楼
我认为,机械链接是可以百分百连接的,但是必须是一级套筒,且不能在非连接去连接,希望大家指正
回复
19楼
机械连接 规范也规定的三分之一内吧?
回复
20楼
无间道 发表于 2014-4-15 05:47 原则上将机械连接界都是不受限制的,问题不大,但以后要注意,毕竟规范对接头位置是有限制的。机械链接貌似只有一级链接不考虑位置吧?