部分框支剪力墙结构是不是所有落地墙都要有端柱
雷文柏
雷文柏 Lv.12
2014年04月15日 12:20:52
只看楼主

抗规6.1.9条疑问,麻烦各位大神解惑:部分框支剪力墙结构是不是所有落地墙都要有端柱,还是只是与框支柱相连的落地墙要设端柱。条文中“框支部分落地墙”的范围怎么理解?

抗规6.1.9条疑问,麻烦各位大神解惑:
部分框支剪力墙结构是不是所有落地墙都要有端柱,还是只是与框支柱相连的落地墙要设端柱。条文中“框支部分落地墙”的范围怎么理解?
截图1397534858.png

截图1397534858.png

免费打赏
设计小兵
2014年04月15日 13:24:25
2楼
个人认为应该是作为框支梁支座的剪力墙端部应设端柱妥些
回复
雷文柏
2014年04月16日 09:59:16
3楼
沉底了,自己顶一下
回复
土木之家刘工
2014年04月16日 10:41:37
4楼
:)感谢楼主分享
回复
a313732679
2014年04月16日 17:50:33
5楼
落地剪力墙还是从严控制吧
回复
baiyizhou
2014年04月16日 18:47:38
6楼
帮你顶一顶吧
回复
hjs918
2014年04月16日 19:22:59
7楼
新手参与学习,顶一下。
回复
ls457869
2014年04月16日 19:27:07
8楼
路过加入学习。
回复
lj9508
2014年04月16日 21:44:26
9楼
还是尽量设置端柱
回复
ghgkm
2014年04月16日 22:30:14
10楼
我想,落地一字墙须设端柱,非一字墙,由于有侧墙,可不设。
回复
蒙赣津京
2014年04月16日 22:58:10
11楼
规范写的很明确,框支部分落地墙是应设端柱;其他是宜设!
回复

相关推荐

APP内打开