安装的uv光解设备,风机放设备前面正压安装时就4、50度,但负压安装放设备后面就7、80度。这到底是怎么回事?按道理来说是不会出现温度差异的?求高手解答。
安装的uv光解设备,风机放设备前面正压安装时就4、50度,但负压安装放设备后面就7、80度。这到底是怎么回事?按道理来说是不会出现温度差异的?求高手解答。
2楼
负压阻力更大的
回复
3楼
LZ是否采用的是碳钢风机?
一般UV,高能粒子,等离子设备,在运行过程中产生自由基、电荷或电荷转移。个人认为因此而影响到后续设备电机,具体原因要专业电气工程师去核实排查。
负压阻力过大,风机超负荷运行,也会使得风机电机发热。但对于UV光解设备,因为UV光解设备阻力一般在100-200Pa之间,由此造成的电机发热现象基本可以排除。
回复
4楼
路过学习,帮顶高点,等高手解答
回复
7楼
haohaoai601 发表于 2014-4-26 09:36 负压阻力更大的唔。问下前辈,负压的确阻力大。但是原理是什么呢?
回复
8楼
路过学习,帮顶高点,等高手解答
回复
9楼
路过,顺便学习
回复
10楼
也是学习一下
回复
11楼
路过~~~好东西就需要多学习!!!
回复