采用屋顶无动力风机的仓库需要设排烟系统吗?
ybhvac
ybhvac Lv.7
2007年09月28日 21:07:53
来自于通风排烟
只看楼主

采用屋顶无动力风机的仓库需要设排烟系统吗?建筑要求不设外窗,自然进风采用防雨百叶。

采用屋顶无动力风机的仓库需要设排烟系统吗?

建筑要求不设外窗,自然进风采用防雨百叶。
免费打赏
wangguoji-42909
2007年09月29日 09:22:30
2楼
要看你的用途了,我们公司有的车间就设有排烟有的没有做。当然我也做这个的有事电话13794344605王
回复
ybhvac
2007年10月06日 16:07:15
3楼
排烟系统按规范要设,是否在屋顶风机处装280度防火排烟阀就可以了?
但是这种风机可能不能满足排烟风机的性能要求,即在280度工作半小时以上。
回复
toplhc
2007年10月06日 16:42:20
4楼
一般说来,屋顶无动力风机不能作为排烟设施,需另设排烟系统

排烟系统的形式多样,除了排烟风机外,也可以设电动排烟窗,普通玻璃窗,一是要看建筑实际情况,二是与建筑充分沟通
回复
blackeye
2007年10月07日 11:03:36
5楼
同意3、4楼意见。

我查过几个无动力风机的样本,其工作温度范围,有的根本不提,有的说在零下20度至零上70-80度之间,而排烟设施要求能在280度工作半小时以上。也就是说,这种设备在高温烟气时可能是会烧坏的。
回复
ybhvac
2007年11月03日 22:33:35
6楼
谢谢楼上各位解答,再请问如果再单独设排烟措施,那么无动力风机入口是否装70°C防火阀联动关闭风机?
回复
f_jg2003
2007年11月04日 11:30:47
7楼
挺矛盾的啊,即然装无动力风机,就肯定是不想机械通风排烟,而再上机械排烟,屋顶无动力风机也就意义不大。
回复
w5208833
2008年04月13日 21:51:57
8楼
无动力风机可以平时排风时用,而排烟风机只有在事故时才用的上呀!
这样可以节能呀!@但是估计甲方不会同意,他们只会想出投资!
回复
w5208833
2008年04月13日 21:52:44
9楼
无动力风机可以平时排风时用,而排烟风机只有在事故时才用的上呀!
这样可以节能呀!@但是估计甲方不会同意,他们只会想出投资!
回复

相关推荐

APP内打开