【框架梁】 1.支座钢筋配筋率大于 2.0% 时,箍筋直径加大一级。 2.箍筋直径大于等于 12 时,应选用三级钢。 3.梁底钢筋不得小于支座钢筋的 0.3 倍(二、三级)。 4.梁高较矮时(小于 400 )注意箍筋加密区和非加密区箍筋间距 ----h/4 5.附加箍筋一般不标注,但吊筋不得漏掉。 6.注意边梁、洞口边的梁腰筋更正为扭筋。
【框架梁】
1.支座钢筋配筋率大于
2.0%
时,箍筋直径加大一级。
2.箍筋直径大于等于
12
时,应选用三级钢。
3.梁底钢筋不得小于支座钢筋的
0.3
倍(二、三级)。
4.梁高较矮时(小于
400
)注意箍筋加密区和非加密区箍筋间距
----h/4
5.附加箍筋一般不标注,但吊筋不得漏掉。
6.注意边梁、洞口边的梁腰筋更正为扭筋。
7.注意梁的形式
A/B
。
8.梁宽大于
300
时注意,箍筋至少是四肢箍,此时顶部底部钢筋顶部第一层、底部最下一层钢筋至少是
4
根。
9.悬挑梁纵筋一般顶筋与跨内支座钢筋相同,即使相同悬挑梁的中部也要标注上部钢筋,底筋不小于顶筋的
1/3
,箍筋全长加密,且箍筋与纵筋均要放大,且挑出长度较长时,注意放大跨内底筋和跨内顶筋,且顶筋通长筋加强。
10.支座钢筋不宜放大,跨中钢筋底部钢筋宜放大一点,但不是按照比例放大,而是放大
2~3
平方厘米,当然具体情况具体分析。
11.连梁顶部钢筋底部钢筋均相同。
12.框架柱截面较小时(小于
500
),注意梁的纵筋不宜大于相应方向的
1/20.
13.屋面梁时注意编号为
WKL
,当一条梁一部分为
wkl
一部分为
KL
时,应注明“
kl
位于屋面时,按照
WKL
采取构造措施”。
14.柱两侧框架梁梁顶标高不同时,柱子两侧梁偏心不同时,总之梁钢筋通过柱子不能贯通时,应在柱子两侧分别注明支座钢筋。
15.结构长度超长时,屋面梁超长时,应加强腰筋或扭筋。
16.梁端顶筋配筋率大于2.5%
时,底筋不得小于顶筋的一半。
17.注意升降板处梁标高。
18.复算锚固长度选钢筋尤其配筋较大(梁搭接在剪力墙上)
19.边梁高度较小时(小于550)时,注意加扭筋;
20.当选用直径为6
的箍筋时,纵筋不应超过22----
箍筋直径不大于
1/4
纵筋要求。
21.一二级抗震时,支座配筋较大时应注意通常钢筋不得小于支座钢筋的1/4
(如支座选用
9
根
25
,此时不能只通长
2
根
25
)
22.架立筋直径的选取,一二级选用14
的,三四级选用
12
的,跨度很长、需要考虑温度应力时选用
14
的
23.
【次梁】
1.按照简支计算的支座钢筋不得小于跨中底部钢筋计算值的
1/4.
2.梯梁要求按照框架梁的构造措施来,且必须加扭筋。
3.次梁的架立筋应统一。
4.封边梁的梁高不得小于外挑梁的梁高,否则会漏梁头。
【欢 迎 补 充 留 名】
【 请 以 不 同 颜 色 追 加 】
版本:20140415-1版----吴晓明
20140416-2版----聂 钊