混凝土规范9.2.9条疑问求惑
王宙宙
王宙宙 Lv.8
2014年04月16日 11:16:53
只看楼主

混凝土规范9.2.9条第三款有内容当V大于0.7fbh时,箍筋的配筋率尚不应小于0.24ft/fy,我想问问那么当V不大于0.7fbh的时候箍筋配筋率需要满足这个条件吗,因为我做了道题题目明确表示V不大于0.7 fbh,但是在配箍筋的时候它还是参考了一下0.24ft/fy,于是我很疑惑,要是V不管大于还是不大于0.7 fbh都需要考虑这个配筋率,那规范这一条是不是多余?求解求解

混凝土规范9.2.9条第三款有内容当V大于0.7fbh时,箍筋的配筋率尚不应小于0.24ft/fy,我想问问那么当V不大于0.7fbh的时候箍筋配筋率需要满足这个条件吗,因为我做了道题题目明确表示V不大于0.7 fbh,但是在配箍筋的时候它还是参考了一下0.24ft/fy,于是我很疑惑,要是V不管大于还是不大于0.7 fbh都需要考虑这个配筋率,那规范这一条是不是多余?求解求解
免费打赏
天柱
2014年04月16日 11:39:50
2楼
当V不大于0.7fbh的时候箍筋配筋率不必满足0.24ft/fy,
回复
王宙宙
2014年04月16日 14:11:26
3楼
tianzhu 发表于 2014-4-16 11:39 当V不大于0.7fbh的时候箍筋配筋率不必满足0.24ft/fy,谢谢您给解答
回复
秦jayouwh
2014年04月16日 14:20:55
4楼
学习,mark一下!!!!
回复

相关推荐