关于净化手术室净化空调控制的探讨,遇到特棘手的问题,请各位高手指点迷津
zhanggl-81
zhanggl-81 Lv.4
2014年04月16日 12:22:13
只看楼主

第一次做净化手术室空调项目,遇到特棘手的问题,请各位高手指点迷津。 先介绍一下空调系统:本项目采用风冷热泵型冷热一体型室外主机(即主机一年四季可以同时制冷、制热,冷、热水循环系统分别独立设置),室内循环机组采用四管制循环机组,新风机组配置了电辅预加热。根据理论,采用DDC控制系统,DDC实行湿度优先控制。 在夏季工况下:新风表冷器进行一次表冷,降温除湿,由于成都地区湿度较大,除湿过后温度很低,DDC通过控制新风机组热水电动阀门和电辅预加热迅速升温,通过新回风混合后在主空气循环机内进行二次降温除湿,直至温湿度满足DDC设定的标准,此时温度若低于所要求的送风温度,DDC通过控制热水电动阀门工作来达到预定的送风温度。

 冬季工况下:预热的新风直接与室内回风混合,在主空气循环机组内加热,再通过电极加湿器等温加湿,直到温湿度满足控制器设定的标准,送风。

在实施过程中,由于自身经验不足,特请专业技术人员和一家专业的手术室自控公司进行自控编程和施工,现在的控制程序是:冬季,DDC完全开启制热交换器电动阀门进行快速制热运行,温度接近设定温度时,逐渐关闭制热交换器电动阀门同时打开制冷交换器电动阀门,让冷、热交换器同时制冷制热,平衡温度,达到室内温度稳定的效果。夏季反之。现在出现的结果是室内忽冷忽热。

根据目前的情况,我有以下几点迷惑,请各位高手指点:

1、 专业技术人员说,手术室从来不需要制热运行,一年四季制冷运行,是否正确?
2、 编程人员说控制温度稳定必须冷热换热器同时开启,进行冷热综合调节,是否正确?
3、 理论上说,冷热水同时开启调节温度应该也没问题,为什么会出现忽冷忽热的现象?
4、 个人认为,冬季制热只开启制热交换器,通过调节热水电动阀开启度可以控制温度;夏季除湿后温度太低,可以开启制热交换器进行加热处理。现在冷热水同时开启,完全是耗能。
5、 各位大虾在以前没有研制出冷热一体机时是如何实现手术室制冷制热需求的?


后附系统图

免费打赏
西安暖通鱼001
2014年05月09日 09:24:40
12楼
guanyixiaosheng 发表于 2014-4-17 09:20 虽然不太懂,但是感觉忽冷忽热的原因是温度传感器设定的温度阈值太大,温度调节有迟滞性。有道理,测量学得不错
回复
西安暖通鱼001
2014年05月09日 09:25:32
13楼
很实践哈哈哈哈哈哈
回复
西安暖通鱼001
2014年05月09日 09:28:56
14楼
jinzhen220 发表于 2014-4-17 10:45 1、手术室冬季也是需要制热运行的,除非因为新风量(过滤器脏堵)的不足,会导致冬季手术室内过热,需要冷水 …学了了哈哈哈哈哈呵呵
回复
ygfzxq
2014年05月20日 15:21:56
15楼
非常感谢楼主分享!!!!!
回复
ww47306
2014年05月21日 20:09:01
16楼
zhanggl-81 发表于 2014-4-21 12:06 最新消息: 经过两天的现场值守观察,发现了问题所在,自控系统是根据安装在回风管上的温湿度传感器控 …1、新风机组就带一台室内循环机?如果是这样,没必要用单独的新风机。一般情况下新风机拖带N台循环机组。2、单独的新风机组进行新风预处理,新风机组承担室内的湿负荷,循环机组只是降温。循环机组不应该再除湿,不然能耗太过大。3、新风机组应该采用是露+点控制,控制送风温度。为了节能一般不会使用再热(新风量大除外)4,该自控逻辑混乱。完全不懂空调知识。
回复
liweixt
2014年06月25日 15:50:16
17楼
首先是冬季手术室也制热的,只是室内的热负荷比较大,不需要太大加热量。
回复
zuo19790
2014年06月27日 11:21:55
18楼
学习加经验很重要,各位大侠感谢!
回复
sunhl668
2014年06月27日 16:40:22
19楼
我也是做手术室的,温湿度真的让人很头疼,医院天天投诉这个问题,不知道是自控的问题还是设计上面的问题。弱弱的问一下,楼主用的自控是哪家的????
回复
qiao66
2014年07月28日 13:00:04
20楼
PID的周期太短,适当加长一点。
回复
c910421
2014年08月14日 15:51:48
21楼
zhanggl-81 发表于 2014-4-21 12:06 最新消息: 经过两天的现场值守观察,发现了问题所在,自控系统是根据安装在回风管上的温湿度传感器控 …冬夏季都将新风处理到18度,再进入循环机组
回复

相关推荐