关于净化手术室净化空调控制的探讨,遇到特棘手的问题,请各位高手指点迷津
zhanggl-81
zhanggl-81 Lv.4
2014年04月16日 12:22:13
只看楼主

第一次做净化手术室空调项目,遇到特棘手的问题,请各位高手指点迷津。 先介绍一下空调系统:本项目采用风冷热泵型冷热一体型室外主机(即主机一年四季可以同时制冷、制热,冷、热水循环系统分别独立设置),室内循环机组采用四管制循环机组,新风机组配置了电辅预加热。根据理论,采用DDC控制系统,DDC实行湿度优先控制。 在夏季工况下:新风表冷器进行一次表冷,降温除湿,由于成都地区湿度较大,除湿过后温度很低,DDC通过控制新风机组热水电动阀门和电辅预加热迅速升温,通过新回风混合后在主空气循环机内进行二次降温除湿,直至温湿度满足DDC设定的标准,此时温度若低于所要求的送风温度,DDC通过控制热水电动阀门工作来达到预定的送风温度。

 冬季工况下:预热的新风直接与室内回风混合,在主空气循环机组内加热,再通过电极加湿器等温加湿,直到温湿度满足控制器设定的标准,送风。

在实施过程中,由于自身经验不足,特请专业技术人员和一家专业的手术室自控公司进行自控编程和施工,现在的控制程序是:冬季,DDC完全开启制热交换器电动阀门进行快速制热运行,温度接近设定温度时,逐渐关闭制热交换器电动阀门同时打开制冷交换器电动阀门,让冷、热交换器同时制冷制热,平衡温度,达到室内温度稳定的效果。夏季反之。现在出现的结果是室内忽冷忽热。

根据目前的情况,我有以下几点迷惑,请各位高手指点:

1、 专业技术人员说,手术室从来不需要制热运行,一年四季制冷运行,是否正确?
2、 编程人员说控制温度稳定必须冷热换热器同时开启,进行冷热综合调节,是否正确?
3、 理论上说,冷热水同时开启调节温度应该也没问题,为什么会出现忽冷忽热的现象?
4、 个人认为,冬季制热只开启制热交换器,通过调节热水电动阀开启度可以控制温度;夏季除湿后温度太低,可以开启制热交换器进行加热处理。现在冷热水同时开启,完全是耗能。
5、 各位大虾在以前没有研制出冷热一体机时是如何实现手术室制冷制热需求的?


后附系统图

免费打赏
小赖xiaolai
2014年10月13日 16:08:06
22楼
分析得很到位,很精彩,学习了。
回复
zaxife
2014年10月14日 22:00:43
23楼
本帖最后由 zaxife 于 2014-10-14 22:08 编辑

忽冷忽热,说明控制程序是没问题的,制冷、加热、除湿都能正常控制,基本上只是单纯的PID沒调好所致,建议制冷、加热PID的P值减弱,I值增强保证下一次的过冲比上次小2/3以上,除湿PID参数调到控制不要过冲。再者恒温恒湿多重PID相互牵制的控制,温度的波动会造成湿度大幅波动,所以温度优先是必须的。

扯淡一下:
1、新风机送风温度必须满足控制要求,常见的就是夏天18度送风,再和室内混合保证了循环机不会因为室外湿度频繁波动而导致房间温度控制不住,毕竟湿度过高了循环机除湿PID调节过冲的话温度肯定也(太低会造成结露、太高对循环机除湿负荷太重);冬季送风8度,保证室外低温高湿空气加到8度再跟室内混合,循环机对加湿负荷沒那么重。

2、说说供水问题,水温必须符合机组设计的冷热量水温要求。冷水温度不够低,除湿能力肯定不足然后冷量又过大,然后这是在挖个死坑往里跳啊。。。再说说热手,太高了热量太大然后机组水阀精度不够的话,也是挖坑的节奏。

3、再说说机组换热器。换热器,很多厂家为了成本控制,基本上都是天坑沒商量。紫铜管好东西但是贵啊,好吧那就参铜管或者铝管?要么就不锈钢管?干脆塑料管???这能不坑么,不同材质导热都是不同的,唉。。。

4、如果是十万、百万级手术室机组盘管风速过快也是对除湿也是绝对阳痿的。。。

5、,,,,还是不说了,怕出门就被人打死。。。算了,还是编辑一次再说吧,,,你认为冷水热水不蓄冷蓄热但靠机组能快速恒定水温满足机组要求?

好了,以上纯属扯淡,请勿作为参考或者凭据之用,,,,
那么问题来了,哪家强?
回复
suyicj
2015年07月24日 11:19:03
24楼
受教了。。。。
回复
wang_cz916
2015年07月24日 11:59:33
25楼
新风机组中的加热器应取消。成都湿度再大,冷冻水的温度决定了新风除湿后的最低温度-机器露点不会很低,加热没道理。因此新风除湿后加热与手术室的回风混合,再去表冷降温,不仅是能量浪费,而且不符合逻辑。室温应该通过手术室空调机组中的加热器调节送风温度来实现。
回复

相关推荐

APP内打开