第一次接触4进12出的开闭所,共有两段母线,每段母线上有两路进线,不知道每段母线上带2条进线怎么配合,还有分段备自投和4路进线间的关系如何设计。请各位大侠指教,感激不尽!
第一次接触4进12出的开闭所,共有两段母线,每段母线上有两路进线,不知道每段母线上带2条进线怎么配合,还有分段备自投和4路进线间的关系如何设计。请各位大侠指教,感激不尽!
22楼
电气交流 发表于 2014-4-17 10:38 四个进线,单母线分段,每段母线的两个进线一工一备。版主,可以解释一下么?我才进入这个行业,在学校学的是自动化,有点看不懂。
回复
23楼
学习了,支持大神们的解答。
回复
24楼
要加plc吧........
回复
25楼
学习了,谢谢。
回复
26楼
太好了,学习了
回复
27楼
3进的联锁闭锁关系怎么搞
回复
28楼
每段单母线上只能合一个断路器,1,2;3,4不能同时合闸是这个意思吧
回复
29楼
我们三个电源进线,又有两种模式,单线图都是一样的,只是工作机制不一样和变压器的容量选择不一样。
为了更直观的描述,假设第一段母线正常负荷18M,第二段母线18M,选择变压器完全按照负荷率来考虑。
一 小容量变压器,就是1#,2#变压器都按照每段母线的正常负荷来选择,按照上面的假设,选择25M的两台变压器。
一台变压器不承担两段母线的总负荷;如果一次侧一路电源故障,投入一次侧母联,一次侧一路电源带两台变压器,
相当于两台变压器并列运行,当然两台变压器的参数会选择一致;假使一台变压器故障,这个时候投入这台变压器
和备用电源之间的母联开关,备用电源合闸,假使备用电源故障,二次侧两个母联均投入,但是只承担故障母线段的
重要负荷(不是正常负荷,这个是极限情况)。正常情况下二次侧两个母联开关不同时合闸,也就是说备用电源
向两边备用,两个二次侧电源不互为备用。
优缺点:变压器容量可以选择小一点,备用电源可以选择最大的一段负荷备用(18M),投资少,
但是受限于备用电源的情况,可扩展空间小,而且需要操作一次侧柜。
二 大容量变压器,就是就是1#,2#变压器都按照两段母线的正常总负荷来选择,按照上面的假设,选择40M的两台变压器。
如果一次侧一路电源故障+另一回路变压器同时故障,一次侧母联开关才动作,其他时候高压侧母联开关不动;
除了一次侧一路电源故障+另一回路变压器同时故障动一次侧母联开关外,其他都在二次侧母联开关操作。
假设一路电源故障或者一台变压器故障,投入两个母联,一台变压器带所有负荷,除非两个线路都市电或者两个变压器故障,
一般备用电源不合闸,万一发生大故障,备用电源只考虑两段母线的重要负荷。
优缺点:变压器容量可大,投资大,备用电源可以选择小(18M),但是可扩展空间大,不需要操作一次侧柜。
回复
30楼
本帖最后由 电气交流 于 2014-4-23 13:46 编辑
饭点时刻,可能思路不清楚,希望各位指正。
当然第一种方案下,还可以按照总负荷来选择变压器,这只是大体的方案,可以按照不同业主的需求做相应修改。
回复
31楼
上次有个项目,计算负荷60M,四块负荷相加:分别是20M 20M 10M 10M
我们原准备选择两台50M变压器,业主不同意,因为达不到一台变压器承担所有负荷。
后来业主要求用三台50M变压器,分别带20M负荷,中间的变压器可以向两边互为备用,
但是1#,2#不互为备用,也就是说二次侧母联不会同时合闸。
一次侧母联开关没有示意了。
负荷率40%,不算低,业主愿意花钱。
回复