请教 10/0.4kV干式变压器容量不宜过大的原因
moon0467
Lv.7
2014年04月17日 12:00:23
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
10kV及以下变电所设计规范中要求单台变压器不宜大于1250kVA,目前遇到的最大容量是2500kVA。请教,除了考虑下一级断路器的分断能力外,还有什么原因是干式变压器容量不宜过大的原因呢?
10kV及以下变电所设计规范中要求单台变压器不宜大于1250kVA,目前遇到的最大容量是2500kVA。
请教,除了考虑下一级断路器的分断能力外,还有什么原因是干式变压器容量不宜过大的原因呢?
免费打赏
moon0467
2014年04月18日 11:36:36
12楼
电气交流 发表于 2014-4-17 22:17 2500的变压器,阻抗6,考虑高压无穷大短路容量,短路电流60kA,用得着100kA分段能力的开关?— —之前设计院给选的设备,那时候还没参加工作呢
回复
电气交流
2014年04月18日 11:39:08
13楼
当然还要看二次侧的电压,如果二次侧690V,2500的干变也不算什么了。
回复
downloader99
2014年04月18日 12:18:05
14楼
再保守计算,10/0.4KV 2500KVA第一级断路器用分段能力80KA的就足够了。:)
我认为,规范应该考虑修改了吧?;P
回复