请问各位,大家讨论卫生间局部等电位连接,忘记了现在卫生间采用金属门窗的问题(图集的年代木质门窗居多),请大家看看如何处理?
请问各位,大家讨论卫生间局部等电位连接,忘记了现在卫生间采用金属门窗的问题(图集的年代木质门窗居多),请大家看看如何处理?
2楼
烦金属门窗也应接入等电位连接端子板。
回复
3楼
10.2.2局部等电位联结应包括卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线以及建筑物钢筋网。
确实没有包含金属门窗,做等电位的目的就是降低人体的接触电压,从这个角度出发的话,确实应该连接起来。
回复
4楼
不过现在看装修的,家里不用金属门吧,卫生间的窗户都是那种塑钢的,也不能算金属的吧。
回复
5楼
7.6.3 防空地下室室内应将下列导电部分做等电位连接:
1 保护接地干线;
2 电气装置人工接地极的接地干线或总接地端子;
3 室内的公用金属管道,如通风管、给水管、排水管、电缆或电线的穿线管;
4 建筑物结构中的金属构件,如防护密闭门、密闭门、防爆波活门的金属门框等;
5 室内的电气设备金属外壳;
6 电缆金属外护层。
人防规范的要求,可以参考一下,如果真的有金属门框什么的,应该接上。
回复
6楼
等电位的这个规范 确实不是很严谨
回复
7楼
学习了,学习了!
回复
8楼
学习学习.................
回复
9楼
卫生间楼板已做等电位联结,金属窗体与墙体内钢筋网联结在一起即可。
回复
10楼
请参阅02D501-2等电位联结图集的43、44页“金属门窗的等电位联结一、二”!!!
回复
11楼
谢谢各位朋友解答!最近我一个朋友的房子装修,卫生间的门窗都是什么镁钛合金的,所以有此问。
回复