洁净室空调机组设计(夏季工况):1.根据洁净室净化级别,排风量确定洁净空调机组的总送风量2.根据洁净室内部人员、设备、照明系统等计算洁净室的冷负荷和湿负荷,冷负荷主要是潜热3.通过焓湿图确定室内点、室外点、混合点的气体状态参数4.计算上述气体状态参数计算表冷器的制冷量(计算公式:送风量*1.2*焓差(混合点和室内点的焓差)/3600) 我刚刚学习空气调节设计手册,理解的 请问对吗
洁净室空调机组设计(夏季工况):
1.根据洁净室净化级别,排风量确定洁净空调机组的总送风量
2.根据洁净室内部人员、设备、照明系统等计算洁净室的冷负荷和湿负荷,冷负荷主要是潜热
3.通过焓湿图确定室内点、室外点、混合点的气体状态参数
4.计算上述气体状态参数计算表冷器的制冷量(计算公式:送风量*1.2*焓差(混合点和室内点的焓差)/3600)
我刚刚学习空气调节设计手册,理解的 请问对吗
2楼
由洁净度级别 确定送风量,再由房间压差决定排风量或者回风量
你还缺少了房间体积需要考虑的冷量
回复
3楼
新风比一般约为15%,在没有工艺排风的情况下,回风量不就确定了吗
那再根据第四条再加上房间的冷负荷和湿负荷,不就能算出空调机组表冷器的制冷量了吗
您所说的房间体积需要考虑的制冷量是什么意思?
回复
4楼
nightelf400 发表于 2014-4-18 10:07 新风比一般约为15%,在没有工艺排风的情况下,回风量不就确定了吗那再根据第四条再加上房间的冷负荷和湿负 … 新风比 是根据新风量除以总风量 才得出的新风比 ,新风的确定是要根据 1,满足卫生标准的新风量 (即新鲜空气量每人不小于40立方每小时和稀释有害气体所需新风量) 2,补偿室内排风和保持室内正压所需新风量 取最大值。
回复
5楼
nightelf400 发表于 2014-4-18 10:07 新风比一般约为15%,在没有工艺排风的情况下,回风量不就确定了吗那再根据第四条再加上房间的冷负荷和湿负 …200W每平方是对室内人员和室外辐射进行估算
回复
6楼
经验值估算法,我知道
我想知道的是正式算法
回复
7楼
洁净空调有没有具体的设计手册或者是设计规范,能不能给大家共享一下!!!:D
回复
8楼
楼主把次序颠倒了。
首先确定热湿负荷,然后根据洁净度确定循环风量,根据人员和面积确定新风量(有时根据湿负荷定新风量),最后定冷热量、送风参数、排风量。
不是先有新风比再有送风量。
回复
9楼
不错 不错 谢谢分享
回复
10楼
a53618585 发表于 2014-4-30 15:35 不错 不错 谢谢分享:victory:······
回复
11楼
不错 不错 谢谢分享
回复