关于电影院排烟问题
yilongfengyue
2014年04月17日 17:02:03
来自于通风排烟
只看楼主

措施明确列出了电影院排烟量的计算法,Q=MAX(A*90,V*13),但是如果一个排烟系统给多个影院排烟该如何计算呢,比如5个150平米的电影院及300平米的大厅用一套排烟系统,这时的排烟量能否按最大防烟分区面积*120算呢,还是说电影院只能一个为一个系统,请高手指点

措施明确列出了电影院排烟量的计算法,Q=MAX(A*90,V*13),但是如果一个排烟系统给多个影院排烟该如何计算呢,比如5个150平米的电影院及300平米的大厅用一套排烟系统,这时的排烟量能否按最大防烟分区面积*120算呢,还是说电影院只能一个为一个系统,请高手指点
免费打赏
云飘飘
2014年04月18日 06:32:59
2楼
采用单独的系统。
回复
jyh060552
2014年04月18日 17:42:13
3楼
最好分开设计,实在不行设计一个系统也可以,排烟量按最大防烟分区面积120m3/m2计算,但是要选用远控防火风口,
回复
ch19891024en
2014年07月04日 10:10:10
4楼
新手学习了 不过电影院貌似是90m3/h