求指导,增容配电
一生漂泊
2014年04月18日 09:12:53
只看楼主

本人刚从事电力设计,现手上有个增容方案,配置变压器为1250kVA(油变),高压出来到变压器近100m,采用YJLV22-8.7/15kV-3*120电缆,进变压器室墙上安装FN5-10/400负荷开关,低压引出母排采用4-TMY120*10。用户现采用3台出线柜:130kW 4路,300kW 1路,150kW 2路,50kW 4路,照明 2路,低压采用GGD柜,我应该如何分配出线和塑壳断路器的选择。请知道的人给指导指导,谢谢。。。

2014年04月18日 10:59:04
12楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-18 11:01 编辑

看你图上有补偿柜,这样四台柜子就不够了。

用GCS就不要装隔离开关了,一台柜子一个隔离开关不太好,否则,一个回路检修,就需要停整台柜子。

用GCS柜时大回路(630A)可以装“插拔式”断路器,400A及以下可以做成抽屉柜,每个回路都有隔离作用的插接头,不需要装隔离刀闸了。比GGD安全可靠。
回复
ray卢
2014年04月18日 11:00:48
13楼
其实可以不用那么多出线柜,是吗,只不过用户要求是3台出线柜
回复
一生漂泊
2014年04月18日 11:03:34
14楼
ray卢 发表于 2014-4-18 11:00 其实可以不用那么多出线柜,是吗,只不过用户要求是3台出线柜是用户要求这么多线的,他还嫌少,说要搞备用:Q
回复
一生漂泊
2014年04月18日 11:06:11
15楼
ccc___ 发表于 2014-4-18 10:59 看你图上有补偿柜,这样四台柜子就不够了。用GCS就不要装隔离开关了,一台柜子一个隔离开关不太好,否则 …你提的这个确实在维护按什么都方便,可是现在用户就是提出了个3台GGD柜 作为出线,如果一定得这么做,这些功率如何分配合适点,DDG柜一般是怎么分配功率的?
回复
lingxuct
2014年04月18日 11:11:28
16楼
怎么分配?按开关大小能否在一台柜子中排下(开关位置),其次,一台柜子从主母线上分支多少电流(不要一台很大,另一台很小)。
回复
一生漂泊
2014年04月18日 11:20:01
17楼
ccc___ 发表于 2014-4-18 10:59 看你图上有补偿柜,这样四台柜子就不够了。用GCS就不要装隔离开关了,一台柜子一个隔离开关不太好,否则 …这是刚改了下的,麻烦帮我看下,还有1出6个那个备用那一路的一般选择多少合适,互感器能安装到塑壳断路器下面来吗?
回复
lingxuct
2014年04月18日 11:22:40
18楼
一生漂泊 发表于 2014-4-18 11:06 你提的这个确实在维护按什么都方便,可是现在用户就是提出了个3台GGD柜 作为出线,如果一定得这么做,这些 …偶没做过GGD柜子,也不想做,更不建议你去做,老古董的东西,还是搬到古董市场里去卖个好价钱,我白送你一台12寸的黑白电视机,你会把它放在家里用吗?
回复
lingxuct
2014年04月18日 11:28:24
19楼
一生漂泊 发表于 2014-4-18 11:20 这是刚改了下的,麻烦帮我看下,还有1出6个那个备用那一路的一般选择多少合适,互感器能安装到塑壳断路器 …你想做GGD,也不关偶的事,把图发给厂家后,怎么排列,可以互相商量。
回复
一生漂泊
2014年04月18日 13:10:13
20楼
ccc___ 发表于 2014-4-18 11:28 你想做GGD,也不关偶的事,把图发给厂家后,怎么排列,可以互相商量。刚也和这边领导问了下,没办法,这个工程预算不够,只能这么做,用户也同意的。非常感谢。。。。
回复
lingxuct
2014年04月18日 13:22:45
21楼
一生漂泊 发表于 2014-4-18 13:10 刚也和这边领导问了下,没办法,这个工程预算不够,只能这么做,用户也同意的。非常感谢。。。。这样(按你的系统图)做GGD柜子多少钱一台(设计概算)?
回复

相关推荐

APP内打开