求助,商业街喷淋水流指示器设置问题
单车羊
单车羊 Lv.12
2014年04月18日 10:12:40
只看楼主

各位大神,130m*12m的商业街除了中间有一间10m*12m的商铺有两层(内部有楼梯),其他全是一层。设置喷淋的时候,二层是否要独立设置水流指示器?根据GB50084-2001 6.3.1,貌似要设置。但是看到条文说明解释说这个是非强制性的,水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位。但是本案中,二层面积只有120平方米,这样的情况下,是否有必要在二层再设置一个水流指示器?跪求大神回答~~~拜谢!!!

各位大神,130m*12m的商业街除了中间有一间10m*12m的商铺有两层(内部有楼梯),其他全是一层。设置喷淋的时候,二层是否要独立设置水流指示器?

根据GB50084-2001 6.3.1,貌似要设置。但是看到条文说明解释说这个是非强制性的,水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位。但是本案中,二层面积只有120平方米,这样的情况下,是否有必要在二层再设置一个水流指示器?


跪求大神回答~~~拜谢!!!

免费打赏
loveying0912
2014年04月18日 16:48:37
2楼
每个防火分区,每层都要设。详见50084 6.3.1
回复
云飘飘
2014年04月20日 08:32:51
3楼
是的,应该在二楼设置水流指示器。
回复
单车羊
2014年04月22日 08:46:20
4楼
云飘飘 发表于 2014-4-20 08:32 是的,应该在二楼设置水流指示器。:D谢谢回答~~~