157楼
烟花易冷00 发表于 2014-4-25 08:46 小寒哥你好!请教一个比较私人的问题,请问您当初从施工转向设计是自己找的还是通过家里人找的?小弟现在就 …谢谢小寒哥的指点!
回复
158楼
要认识以下。。~~
回复
159楼
高处能胜寒 发表于 2014-4-23 09:52 各位网友,大家好! 我很高兴受到果果同学的邀请,成为本栏目本期特邀嘉宾,在这里能和来自四海的朋 …为什么不是我啊。。
回复
160楼
踏实的人生!踏实的事业!成就不一样的人生!受教了!踏实用心对待每一件事。
回复
161楼
muyuyao 发表于 2014-4-26 00:55 换种问法,框架剪力墙建筑中,底板钢筋与梁板柱的钢筋是否要进行焊接或绑扎连接???!!!不接触的话 …高层建筑中基础接地网或称为等电位接地网,是桩基及承台地梁主筋或筏板主筋等组成的钢筋网,一般要求至少柱、桩、地梁或筏板内不少于两根主筋通长焊接,以连成一体,这是必须要满足的要求。设计各专业虽然有所分工,但总的目标是一样的,建筑物的安全不只是体现在结构上,电气安全等同样非常重要,所以需要相互沟通与协调。不可否认的是,在施工过程中,有时的确会忽略掉一些东西,在等电位联结的问题上也可能会犯相同的错误。
回复
162楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-4-26 10:57 编辑 dodo2000 发表于 2014-4-26 08:24 恕我等愚笨,还请老先生给我们讲讲啥叫等电位连接啊。。。总等电位联结(简称MEB)1、功能为“防间接接触电击和防电磁干扰”。作用于全建筑物,在一定程度上,A能降低建筑物内间接接触电击的接触电压,B能降低不同金属部件间的电位差,C能消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道进入的危险故障电压的危害。 2、实现方法为:通过配电箱旁边的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分相互连通:配电箱进线的PE(PEN)母线;进、出建筑物的公共设施埋地金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道;建筑物金属结构;人工接地极引线(如果有该设置的话);入户电缆金属外皮;建筑物内主干金属管道。3、如同一建筑内设计了多个总等电位联结,则各个总等电位的接地母排要相互连通。对厂房带办公室的建筑,如厂房和办公室分别设计总进线及总等电位联结,则两总等电位的接地母排要相互连通。4、国标图集规定基础接地要使用-40×4热镀锌扁钢通过预埋连接板从建筑物结构柱内两根不小于¢16的主筋引出,作横向和纵向可靠联结的接地型式,集中引入总等电位连接端子箱(即MEB箱)的接地母排(即总等电位联结端子板,亦即MEB排),预埋连接板做法见国标设计图集02D501-2《等电位联结安装》第47页:A、接地扁铁不是直接与主筋相连,而是与预埋连接板相连;B、预埋连接板为“板凳形”,“板凳面”为60MM宽、120MM长的扁钢,总等电位联结扁铁与“板凳面”可靠焊接;两“板凳腿”呈外翻L型,用¢10镀锌圆钢或25×4镀锌扁钢做,两L型短边长60厘米,长边间距60厘米,两短边与墙或柱内主钢筋三面满焊相连。
回复
163楼
muyuyao 发表于 2014-4-26 10:34 总等电位联结(简称MEB)1、功能为“防间接接触电击和防电磁干扰”。作用于全建筑物,在一定程度上,A能 …俺明白了,就是把整个建筑还有建筑中的一些物体与大地连接成等势体,使两点没有电位差,不知道我理解的对不对
回复
164楼
逐风 发表于 2014-4-25 09:32 希望能改进一下,添加能直接搜索用户名的功能。先谢过果果像QQ一样的好友搜索功能
回复
165楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-4-26 10:51 编辑 一介书生第二 发表于 2014-4-26 10:10 高层建筑中基础接地网或称为等电位接地网,是桩基及承台地梁主筋或筏板主筋等组成的钢筋网,一般要求至少 …建筑物等电位联结应该是体现在建筑物的整体联结上,涉及到所有楼层的所有房间,而不应该仅仅是基础接地网与所有进出建筑物金属管道的联结!!!现在的建筑业内,似乎等电位联结就是电气专业的事情,似乎就与结构专业没什么关系,但我的观点正相反!!!我认为:要实现建筑物最最基础的等电位联结,构成那个“法拉第笼”,必须首先在建筑结构上让建筑物的所有基础钢筋网与所有梁板柱内钢筋、剪力墙内钢筋在某些规定部位进行有效连接,这部分工作是等电位联结的最最基础的工作,只能通过结构专业设计、钢筋工完成,电工不便介入,也不应该介入。电工能做的,是在此基础之上的、MEB排与所有进出建筑物金属管道的联结等后续工作!!!
回复
166楼
muyuyao 发表于 2014-4-26 10:46 建筑物等电位联结应该是体现在建筑物的整体联结上,涉及到所有楼层的所有房间,而不应该仅仅是基础接地网 …实际上这个问题不只是设计的事,能否满足设计要求很大程度上取决于施工怎么做。这就需要施工方能真正吃透设计的意图,而监理方也应该切实负起责任。在施工中,钢筋工也好,电工也好,都应该互相沟通与协调,因为这是一个整体。说到底,还是一个责任心的问题。