32楼
顶一个 学习了
回复
33楼
寒哥,我想听听你讲讲从施工转成设计的经历。。。我现在也在准备转,决心是挺大的,但是遇到的阻力也很大。。。
回复
34楼
鲁烟半岛epc 发表于 2014-4-23 10:34 钢结构里,角焊缝计算,对于侧面角焊缝,一般是受剪的,由规范7.1.3-2可知剪力均匀分布,可规范8.2.7条文说 …侧面角焊缝沿长度方向受力一般情况下的确不均匀,两端大中间小,所以有一个最大有效计算长度的限制。但当内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼缘与腹板的连接焊缝等。至于计算公式,我觉得应该有假定的成分在里面,不然其公式将变得非常复杂。
回复
35楼
鲁烟半岛epc 发表于 2014-4-23 10:34 钢结构里,角焊缝计算,对于侧面角焊缝,一般是受剪的,由规范7.1.3-2可知剪力均匀分布,可规范8.2.7条文说 …规范7.1.3-2怎么能看出剪力均匀分布?
回复
36楼
CO188酱油团受布拉格公主。之邀,强势围观大神!
专业打酱油十五年,好品质,值得信赖!!
回复
37楼
lytzmh 发表于 2014-4-23 10:18 寒哥你好,砌体结构,我想问下6米的梁平面外搭接在墙上,如果我加了一个墙垛,如何计算局部承压,pkpm好像算 …大于6米需要加壁柱或对墙体采取加强措施,这个加强措施可以是构造柱或其他措施,这个措施不仅仅是针对局压的问题,局压可以加梁垫或构造柱解决。
回复
38楼
为什么你叫高处能胜寒呢?
回复
39楼
鲁烟半岛epc 发表于 2014-4-23 10:34 钢结构里,角焊缝计算,对于侧面角焊缝,一般是受剪的,由规范7.1.3-2可知剪力均匀分布,可规范8.2.7条文说 …鲁烟这完全是考注册的节奏,看规范够细致,大有“把前浪拍在沙滩上”的气势!加油啊!:lol
回复
40楼
判卷组组长 发表于 2014-4-23 10:37 貌似从受力角度讲,两道集中力比一道集中力的弯矩小。从经济角度讲,我怎么老是觉得2道梁费钱啊?或许加了两道梁后,板厚并没减少很多,钢筋用量也减少不多,所以反而费钱了。个人看法。
回复
41楼
判卷组组长 发表于 2014-4-23 11:08 规范7.1.3-2怎么能看出剪力均匀分布?简化计算,否则计算公式复杂,计算量相当大,结构设计中也有大量的简化计算,可以自己看看
回复