消防负荷采用的双电源自动切换箱,是否前面加短路保护电路器?若加的话双切箱是4P的,前面加装的断路器是用3200还是4200?
消防负荷采用的双电源自动切换箱,是否前面加短路保护电路器?
若加的话
双切箱是4P的,前面加装的断路器是用3200还是4200?
12楼
电气老孙 发表于 2014-4-19 07:53 楼上附图2是应急照明的双切箱,一般应急照明我们这里标准做法还是要带过载保护的,不要乱套用哦;消防设备应 …双切箱前面的开关应该用3P还是4P的比如上图中的CDM1-63L/3308 你用的是3P,我收到过一条审图意见,说是要用4P,4300或4200,是断路器不带漏电保护的咋整?
回复
13楼
个人理解:消防用的放射式的PC级双电源转换前为了检修一般加隔离,前天听了ABB的一个讲座,现在ABB的双电源转换具有双分位,即自带隔离功能;也就是说有的放射式PC级电源转换前对于有隔离功能的产品啥都不用加了;树干式接线的PC级双电源前有必要整个带短路保护的断路器,防止局部短路造成大片断电
回复
14楼
gzbxdesign2 发表于 2014-4-21 23:41 双切箱前面的开关应该用3P还是4P的比如上图中的CDM1-63L/3308 你用的是3P,我收到过一条审图意见,说 …关于断路器用3P还是4P已经讨论过很多了,自己论坛找找帖子吧,这个地方的双切开关必须要4P,断路器或者隔离开关用3P
回复
15楼
电气老孙 发表于 2014-4-22 17:14 关于断路器用3P还是4P已经讨论过很多了,自己论坛找找帖子吧,这个地方的双切开关必须要4P,断路器或者隔 …呵呵,想得到你的确定而已
回复
16楼
民规第13.9.6消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置怎么解读?各位大神
回复
17楼
双电源之前加开关,一般是隔离开关,检修用的。
回复