做施工兼质检有两年了,也是刚接触到这么严格的项目,感觉自己以前学的太糙了
lansegongjue6
2014年04月19日 11:14:44
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 lansegongjue6 于 2014-4-19 11:51 编辑 地下室底板一.钢筋 1.要求外面三排钢筋必须满扎,里面的钢筋可以梅花扎2.钢筋的搭接长度要控制住,短了监理要说话,长了的话老板看到心里不舒服。我在这个项目的做法就是给每个钢筋工一个80公分(16的钢筋,49的直径)的细模板条,必须按照这个长度,否则返工。搭接到最后一根钢筋时下的料可能不对,长了拿到加工厂切断,短了再找个钢筋头接上。

本帖最后由 lansegongjue6 于 2014-4-19 11:51 编辑

地下室底板
一.钢筋
1.要求外面三排钢筋必须满扎,里面的钢筋可以梅花扎
2.钢筋的搭接长度要控制住,短了监理要说话,长了的话老板看到心里不舒服。我在这个项目的做法就是给每个钢筋工一个80公分(16的钢筋,49的直径)的细模板条,必须按照这个长度,否则返工。搭接到最后一根钢筋时下的料可能不对,长了拿到加工厂切断,短了再找个钢筋头接上。
3.直螺纹套筒必须上紧,丝扣不得少于10个丝,漏丝不得多于两个,否则不好意思返工。
4. 钢筋的连接处(绑扎搭接)不得少于三个扎丝。
5.水沟和电梯井钢筋绑扎好必须立刻马上放上垫块,木工不会等你。
6.洞口钢筋必须加强,不懂我可以给你说,不加那我就找工长,工长不加我就找钢筋工老板,一般到不了老板这里问题就解决了。
7.板墙钢筋插好后立刻马上放塑料垫块 ,一旦木工开始吊模再放难度大了好多。
8.柱子钢筋掉线要准,里面的三道箍筋不能少,哪怕钢筋工趴在上下排钢筋之间绑,因为自找的,他们总是喜欢底板上下排钢筋绑好在绑扎柱子。
9.钢筋绑扎间距控制好,我的方法是每个绑扎的钢筋工一个细模板条,上面有黄胶带,两个胶带之间就是钢筋间距。
免费打赏
土木清风
2014年07月23日 07:35:12
32楼
多看看规范是怎么要求的
回复
松树叶
2014年07月23日 10:02:04
33楼
谢谢楼主分享这么好的资料,再接再厉啊
回复
wuji5512
2014年07月23日 10:18:21
34楼
要养成好的习惯
回复
永远的0715
2014年07月23日 16:32:08
35楼
比较正常吧
回复
chongqingren1973
2014年07月23日 17:28:23
36楼
其实说是正常要求的,表明对中国建筑现状还不了解
技术规范要求的东西,现在基本都被突破了
所以在现实中规范反而成了不正常的东西
楼主算幸运的,遇到要求严的项目为今后迎接正常化生产打下基础
回复
傲天
2014年07月23日 18:16:48
37楼
不算严格,只是中国人已经习惯于“差不多”,“基本上”的做事方式。
回复
m642529090
2014年07月23日 18:58:07
38楼
学习一下子
回复
lgboy97211
2014年07月23日 21:57:14
39楼
要求外面三排钢筋必须满扎,里面的钢筋可以梅花扎。

这个真不对,筏板属于双向受力钢筋,全部应该满扎,就这一点,监理业务就不过关。
回复
babyface2287
2014年07月23日 22:29:35
40楼
感谢楼主分享
回复
吕建邦
2014年07月23日 23:54:30
41楼
谢谢楼主提供这样好的帖子
回复

相关推荐