具体情况是这样的:0.4KV 变压器是250的 进线柜的正常电流是360左右出线柜电流是440左右 电容柜的电流是160 自控器和功率因数表都指示0.97 可供电局电费单却显示实际功率因数0.71 还罚款了 求各位师傅这是怎么回事
具体情况是这样的:0.4KV 变压器是250的 进线柜的正常电流是360左右出线柜电流是440左右 电容柜的电流是160 自控器和功率因数表都指示0.97 可供电局电费单却显示实际功率因数0.71 还罚款了 求各位师傅这是怎么回事
12楼
xiao.auau163 发表于 2014-4-20 11:00 负载是碾米机 电容是肯定够的配的200Kvar 电柜上有一块功率因数表和自控器两块表的功率都指示0.9以上比较 …但是你的无功的确跑的太多了啊!检查一下,问题在那里。比如,是否是过补偿,你不是说很稳定吗?过补偿也是无功损失;在看看,实际运行时,如果电容柜指示功率因数为0.9以上的时候,看看无功表走的那样,应该不怎么走才对!不过,你也别着急,这是个小问题!不难的!仔细分析和查找吧,能力就是这样连成的。
回复
13楼
本帖最后由 wxdchgs 于 2014-4-20 22:02 编辑
根据电量单
总有功:7568KWh
总无功:7449Kvarh
求得:cos=0.71268
变压器是250KVA
月最大电量=180000KWh
负荷率=7568/180000=0.042=4.2%
平均日电量:7568/30=252.2666KWh
根本原因不是你的补偿设备问题。
而是变压器负荷率太低了。
回复
14楼
wxdchgs 发表于 2014-4-20 21:48 根据电量单总有功:7568KWh 总无功:7449Kvarh
回复
15楼
不知道什么原因!求深解
回复
16楼
资料很好,感谢分享
回复
17楼
资料很好,感谢分享
回复
18楼
总无功7449=正向无功+反向无功,具体数值可以咨询供电部门。
回复
19楼
你最好了解清楚无功产生的类别,因为供电部门是把无功倒送作为无功一起相加的,因此晚上低负荷和补偿器整定太高产生的过补也会计算到无功里去。因此你最好了解清楚无功量里有多少是缺的,多少是过的。这样才能有实际的解决方案。同时按我经验,综合0.71的功率因数也太低了点,建议你多到电房记录一下数据再分析。
回复
20楼
是不是控制器的取样电流地方取错了?没在进线柜取?
回复
21楼
还有控制器的投切延时设长一点。