具体情况是这样的:0.4KV 变压器是250的 进线柜的正常电流是360左右出线柜电流是440左右 电容柜的电流是160 自控器和功率因数表都指示0.97 可供电局电费单却显示实际功率因数0.71 还罚款了 求各位师傅这是怎么回事
具体情况是这样的:0.4KV 变压器是250的 进线柜的正常电流是360左右出线柜电流是440左右 电容柜的电流是160 自控器和功率因数表都指示0.97 可供电局电费单却显示实际功率因数0.71 还罚款了 求各位师傅这是怎么回事
22楼
你可以这样试试,把电容器的输出切断,只接控制器,这时候不接电容器的时候,看看自然功率因数是多少?
如果很低,说明电动机工作在轻载,补偿不够。如果较高,比如0.8左右,那你就是补多了,而且没有自动控制。
回复
23楼
本帖最后由 wxdchgs 于 2014-4-21 21:23 编辑
显示量值:
进线柜电流是360A;出线柜电流440A
电容柜的电流160 ;功率因数表0.97
从进、出线及电容柜的电流来看是得不出功率因数表0.97 的。
这些数字是有误的。(计量不准、读表马虎、不是同时读取、或接线有误?)
出线柜电流440A,进线柜电流是360A;就是把360A全当作有功电流
COS=360/440=0.8181(与0.97不符)
而由电量算出的功率因数是准确的0.71。
回复