根据持续允许电流 怎样求出截面积?
houkn
houkn Lv.7
2014年04月20日 13:50:02
只看楼主

习题集268页的第一题中,求出持续电流后,查找哪个手册或规范得出电缆截面积应该选25mm2呢?请告诉我具体的出处,谢谢。

P40420-100900.jpg

习题集268页的第一题中,求出持续电流后,查找哪个手册或规范得出电缆截面积应该选25mm2呢?

请告诉我具体的出处,谢谢。

P40420-100900.jpg

免费打赏
houkn
2014年04月20日 13:50:49
2楼
自己先把帖子顶起。请大家帮忙。
回复
houkn
2014年04月21日 19:58:27
3楼
怎么没人帮忙回答呢。
回复
z71953500
2014年04月22日 09:00:15
5楼
配三和GB50217都有
回复
houkn
2014年04月22日 19:10:38
6楼
z71953500 发表于 2014-4-22 09:00 配三和GB50217都有我都看过了,但是没有找到这个题目答案的出处。
回复
houkn
2014年04月22日 19:11:27
7楼
大家帮忙啊,帮助别人也是帮助自己。
回复
zhucelqg
2014年04月23日 08:24:08
8楼
根据载流量选择截面的时候要考虑到敷设的环境(敷设方式、敷设地温度等),然后再查表取附近的标准截面,宜取大者
回复
houkn
2014年04月23日 15:32:29
9楼
zhucelqg 发表于 2014-4-23 08:24 根据载流量选择截面的时候要考虑到敷设的环境(敷设方式、敷设地温度等),然后再查表取附近的标准截面,宜 …我知道是取大者。但是我在配电手册和GB50217中都没有找到28.3A电流对应的电缆截面积。电流都很大。没有符合28.3A附近的电流。
回复
houkn
2014年04月23日 15:34:06
10楼
这么小的28.3A电流对应的电缆截面积,在哪里能找到呢?配电手册和GB50217都找遍了。
有能说到点子上朋友吗?帮一下忙。
回复
land4500
2014年05月02日 19:45:28
11楼
这个好说,有个表格我不记得在那里的,是穿管的每MM允许的好象是6A把,28.3/6 就得出了
然后和给出电缆比较,给出最小的是25 所以选25了
回复
land4500
2014年05月02日 19:47:45
12楼
好象是在防爆电器穿管允许电流值
回复

相关推荐

APP内打开