2楼
我只想说哥们儿你写的字很不错!
回复
4楼
这是顶层端节点?
回复
6楼
tianzhu 发表于 2014-4-20 19:40 这是顶层端节点?对啊,忘记说了。这里不是顶层
回复
7楼
h1061987761 发表于 2014-4-20 19:51 我认为应该是373关于这个问题,我纠结了挺久的
回复
8楼
水平段347>0.4Lae=0.4x720=288,下弯只要15d=270即可。请看抗规11.6.7条b图。
回复
9楼
应该是labE 砼规11.6.7
顶层端节点的话 10版砼规上没有具体说 但是02版11.6.7-4有句话“梁上部纵向钢筋应伸至柱外边并向下弯折到梁底标高。”
回复
10楼
谢谢 楼主分享的资料
回复
11楼
同意8楼意见,按15d=270弯锚即可
回复
12楼
xpy1101 发表于 2014-4-20 21:22 同意8楼意见,按15d=270弯锚即可我们老师爷这样说,可是按照这样的话抗震的锚固不太够吧
回复
13楼
ze冠 发表于 2014-4-20 21:35 我们老师爷这样说,可是按照这样的话抗震的锚固不太够吧不会的,按40d算出来的是直锚的长度,实际上弯锚的受力有所不同
回复