遇到这样一个困惑,关于锚固长度的问题
ze冠
ze冠 Lv.12
2014年04月20日 17:42:43
只看楼主

详细看图片

详细看图片

WP_20140417_005.jpg

免费打赏
ze冠
2014年04月20日 22:08:35
14楼
qianqian2014 发表于 2014-4-20 21:57 不会的,按40d算出来的是直锚的长度,实际上弯锚的受力有所不同对喔,从受力角度看,两个受力不一样的
回复
kkhappy1
2014年04月20日 22:17:20
15楼
8楼的应该没错
回复
无间道
2014年04月21日 06:45:35
16楼
这是梁锚柱的方案,按照101图集来解决便是了。
回复
ze冠
2014年04月21日 07:12:29
17楼
无间道 发表于 2014-4-21 06:45 这是梁锚柱的方案,按照101图集来解决便是了。也就是弯钩长度为270吧?
回复
yuanwei103
2014年04月21日 09:29:55
18楼
直锚满足要求的话,弯钩只需要满足15d吧。这种情况可以折减锚固长度的,混凝土规范有的,15d够了
回复
yuanwei103
2014年04月21日 09:32:40
19楼
ze冠 发表于 2014-4-21 07:12 也就是弯钩长度为270吧?这是混凝土规范上的8.3.3 当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度lab的60%。图集是按这个要求做的,
回复
quanyugou
2014年04月21日 10:54:19
20楼
15d就可以了
回复
cardina
2014年04月21日 19:45:40
21楼
长见识了,学到了
回复
chongyajiji
2014年04月21日 19:55:52
22楼
0.4倍的Lae
回复
beijixing110
2014年04月22日 08:45:33
23楼
看你对这个问题的理解,你是按旧规范操作的,1、你画的这种做法在新版国标图集中有变化。2、你关于40d,在2010版的新混凝土规范上已经作废了。