楼主所在的项目最近赶工期,从上到下都开始乱来了。最近楼主到工地上转悠,看到做小区室外排水的分包正在砌井,于是就去看了看。这不看还不觉得,一看总觉得哪里不对。塑钢缠绕管下管之前是不是应该先做砂基础?还有啊,塑钢缠绕管在井里是不是应该出来那么一点?楼主经验不足,希望大家多多来讨论讨论。
楼主所在的项目最近赶工期,从上到下都开始乱来了。
最近楼主到工地上转悠,看到做小区室外排水的分包正在砌井,于是就去看了看。
这不看还不觉得,一看总觉得哪里不对。
塑钢缠绕管下管之前是不是应该
先做砂基础?
还有啊,塑钢缠绕管在井里是不是应该
出来那么一点?
楼主经验不足,希望大家多多来讨论讨论。
42楼
a5507553 发表于 2014-5-1 12:49 其实,施工方完全可以填好了,压路机静压后反开挖,预埋各种管道,应该要好些。我现在发现几个这样的房建 …你这样说也没错。先下管再砌井确实很容易破坏井和管子。
回复
43楼
一味禅 发表于 2014-4-30 12:34 注意坡度,井内要求导流槽,井壁要抹灰导流槽必须做吗?用素混凝土就可以吗?
回复
44楼
首先要将管底清平整,然后回填100mm厚的砂或者石粉,细土也可以,然后再放管。
回复
45楼
mpak48 发表于 2014-5-4 13:30 导流槽必须做吗?用素混凝土就可以吗?肯定要做啊。我也查过各种图集,国标的、省标的,基本都有要求污水井里做导流槽,这样水力条件才好。
回复
46楼
mpak48 发表于 2014-5-4 13:30 导流槽必须做吗?用素混凝土就可以吗?导流槽必须做,否则水在井中紊流,排出不利
回复
47楼
看楼主图片,有以下几点不符施工质量要求的;1、排污水管进入化粪池的 隔渣井进出水没有高差。2、管道敷设没有做沙层。3、污水井内壁没有沙浆批荡,井底没有浇注混泥土。
这样的施工质必须返工,另外楼主还还得去现复核管道敷设排水坡度、标高是否符设计要求。
回复
48楼
engsimon 发表于 2014-5-14 22:23 看楼主图片,有以下几点不符施工质量要求的;1、排污水管进入化粪池的 隔渣井进出水没有高差。2、管道敷设没 …嗯嗯,多谢!不过估计我也没法让他们返工了,上面领导默许这么做了.唉……
回复
49楼
只能说凑合着能用,可惜了这么好的管子:)
回复
50楼
:):):):):):):):)
回复
51楼
施工完全不符合规范,建议楼主参考给排水验收规范
回复