楼主所在的项目最近赶工期,从上到下都开始乱来了。最近楼主到工地上转悠,看到做小区室外排水的分包正在砌井,于是就去看了看。这不看还不觉得,一看总觉得哪里不对。塑钢缠绕管下管之前是不是应该先做砂基础?还有啊,塑钢缠绕管在井里是不是应该出来那么一点?楼主经验不足,希望大家多多来讨论讨论。
楼主所在的项目最近赶工期,从上到下都开始乱来了。
最近楼主到工地上转悠,看到做小区室外排水的分包正在砌井,于是就去看了看。
这不看还不觉得,一看总觉得哪里不对。
塑钢缠绕管下管之前是不是应该
先做砂基础?
还有啊,塑钢缠绕管在井里是不是应该
出来那么一点?
楼主经验不足,希望大家多多来讨论讨论。
![IMG_20140420_145931.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8C/9E/rBBhH11IiMuAVyB3ADqztr646Mw622.jpg)
![IMG_20140420_150258.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
52楼
几个不规范的做法:1、基础可以不采用砂基,但是必须压实,平整,从图上看基础完全没处理;
2、管道施工完后要立刻回填,两侧对称回填,回填材料不得使用建筑垃圾,回填砂砾直径不得大于45mm。
3、砖砌检查井要勾缝、抹面,井底要做混凝土溜槽,(顺便提一下,粘土砖已经废弃,不得在市政建设中使用)
担忧楼主的闭水试验根本过不了,建议拆掉重做。坑人啊!
回复
53楼
星期一的鹰 发表于 2014-5-15 08:25 嗯嗯,多谢!不过估计我也没法让他们返工了,上面领导默许这么做了.唉……那就让领导等着这块地面下陷吧
回复
54楼
youdouse 发表于 2014-5-29 14:24 几个不规范的做法:1、基础可以不采用砂基,但是必须压实,平整,从图上看基础完全没处理;2、管道施工完 …哈哈!可惜我不是项目经理,说了不算啊!
回复