当一级负荷大于三级负荷时,对变压器容量及负载率的影响
gzbxdesign2
2014年04月21日 13:48:21
只看楼主

为方便计算,同时系数、功率因数、平时大于消防,等等已经处理完假设一级负荷1400,三级负荷200,两变压器引自不同区域变电站T1和T2各带700一级负荷,100三级负荷,两变压器各自1000KVA,负载率80%问题来了:第3.3.2条 装有两台及以上变压器的变电所,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。10kV 及以下变电所设计规范当T1断开的时候,T2是无法给所有的一级负荷供电的1000《1400

为方便计算,同时系数、功率因数、平时大于消防,等等已经处理完
假设一级负荷1400,三级负荷200,两变压器引自不同区域变电站
T1和T2各带700一级负荷,100三级负荷,两变压器各自1000KVA,负载率80%
问题来了:
第3.3.2条 装有两台及以上变压器的变电所,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。10kV 及以下变电所设计规范
当T1断开的时候,T2是无法给所有的一级负荷供电的1000《1400
要是两变压器都选1600KVA的,倒是能供电,但是负载率就太小了才50%
如何解决?
来个草图

免费打赏
nirener
2014年04月21日 14:02:55
2楼
前排留名,继续关注,,,
回复
chenyc-1168
2014年04月21日 14:42:05
3楼
增加单台变压器容量,降低了负荷率。选用两台1600KVA变压器。
回复
liu583829685
2014年04月21日 16:39:48
4楼
可选2台1600的
回复
gzbxdesign2
2014年04月21日 20:31:22
5楼
楼上两位不认为负载率太低了吗
回复
zh-zcj
2014年04月22日 09:34:19
6楼
我的直觉:
将三级负荷集中在一段母线上,选用2台1600kVA变压器,1台正常供电、1台热备用
回复
huteli
2014年04月22日 11:05:06
7楼
负载率低是暂时的,,2台1600
回复
gzbxdesign2
2014年04月22日 17:43:43
8楼
zh-zcj 发表于 2014-4-22 09:34 我的直觉:将三级负荷集中在一段母线上,选用2台1600kVA变压器,1台正常供电、1台热备用热备用的负载率不就是0了
回复
天下唯吾曹孟德
2014年05月04日 16:43:47
9楼
帮你顶下:):)
回复
电气交流
2014年05月04日 16:47:30
10楼
当然需要两台1600的变压器,负荷率地点,也是没有办法的事情。
回复
建筑电气
2017年02月24日 15:52:36
11楼
本帖最后由 建筑电气 于 2017-2-24 15:53 编辑 电气交流 发表于 2014-5-4 16:47 当然需要两台1600的变压器,负荷率地点,也是没有办法的事情。我想问一下 如果一级负荷是1600~1700,那选两台1600的还是两台2000的?毕竟能过载运行一段时间
回复

相关推荐