2楼
现在对于消防泵是否可以使用软启动器有争议,所以图集是本着不提供软启动的二次图、谁用谁负责的原则,不将软启动器用于消防泵的二次图列入图集之中。
回复
3楼
leedongcheng 发表于 2014-4-21 16:24 现在对于消防泵是否可以使用软启动器有争议,所以图集是本着不提供软启动的二次图、谁用谁负责的原则,不将 …不要吓我:L还好不是我一个人用
回复
4楼
采用自耦降压启动吧~
回复
5楼
本来就是 现在图集中就是取消了消防泵的软启动,不推荐消防泵采用软启动方式
回复
6楼
真的不能用,能不能说说为什么
回复
7楼
:):):):):):):):)学习了
回复
8楼
不能用软启动这种方式来启动消防负荷,因为增加了故障点,
在某些受限的场合,实在不行,也得设置直接启动+软启动相结合,
就是说可以软启动,但是也可以直接启动,其实有时候电气参数不完备,这样也不失为一种措施。
回复
9楼
采用星三启动。。。。。。
回复
10楼
我公司一般采用星三角
回复
11楼
还好不是我一个人用
回复