如何接 5个接触器的互锁
txd_zz
txd_zz Lv.2
2007年09月29日 10:06:49
来自于继电保护
只看楼主

如何接 5个接触器的互锁 当然目的是尽量少用辅助触点 可以用24V电压做启动

如何接 5个接触器的互锁 当然目的是尽量少用辅助触点 可以用24V电压做启动
免费打赏
kkp520
2007年10月19日 11:28:32
12楼
是继电器电路有的杂,用PLC就简单多了.
回复
iask
2007年10月19日 12:25:43
13楼
LOGO吧!
回复
xhfmail
2007年10月19日 14:56:31
14楼
5个Contactor互锁那得多少常闭点,至少每个Contactor得4个常闭点太麻烦不如用PLC!

回复
xhfmail
2007年10月19日 15:06:15
15楼
如图不知能否满主LZ需求,另外4个Contactor类似!
回复
zhong-wei-jie
2007年10月20日 18:06:29
16楼
我的5个接触器联锁控制电路
1. 图一系曾经在网站上讨论过的100个继电器,最少需用几个常开、常闭触点进行联锁。已经有结论:100*2-2=198。推论:N*2-2=。。。。。。
2. 图二系模仿图一,并加上一个总停按钮和各自的自锁触点组成。线路需要按总停按钮以后才能启动另一台。
3. 图三则加入了启动按钮的两个常闭触点,用以断开已经启动的各回路电源。
回复
ruyif
2007年10月20日 21:32:27
17楼
迷茫中,用小PLC多好。
回复
zhong-wei-jie
2007年10月22日 18:55:53
18楼
用接触器和按钮组成控制系统,只能用图三的原理进行安装;但是这个原理共有4个桥电路,不适合于PLC的编程,为此将图三的控制原理分解成如下图四的控制原理。
回复
zhong-wei-jie
2007年10月22日 21:16:53
19楼
将18楼的图四按绘图习惯整理并简化得到如下图五的控制原理,能够方便的进行编程了,未知能否满足楼主所提要求。
回复
txd_zz
2007年10月24日 19:36:20
20楼
已解决 谢谢各位热心帮助
回复
zhong-wei-jie
2007年10月25日 22:02:48
21楼

能说说您是怎么解决的吗?让我们也从中学习 学习。
回复

相关推荐