本帖最后由 电气交流 于 2014-4-23 10:17 编辑 规范50053-94 10kV设计规范第4.1.2条 带可燃性油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内。当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内。第4.1.3条 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,
本帖最后由 电气交流 于 2014-4-23 10:17 编辑
规范50053-94 10kV设计规范
第4.1.2条 带可燃性油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内。
当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内。
第4.1.3条 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。
具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,
当环境允许时,可相互靠近布置在车间内。
我认为4.1.2条款表述不清,当然看了后面的解释是:如果是带油的高压配电装置,六台及以下时,可以与低压放置在一个房间;
4.1.3条款,个人理解:如果不是带油的高压配电装置,当和低压柜放置在一个房间时,不受台数的限制。
欢迎各位高手指教。
PS:高配室单独设置,还有权限的考虑,有些高配室生产组织和管理部门是没有权限进入的。
12楼
另外这条也没什么探讨价值了,变电所无油化这么多年,这条也该取消了,估计不少设计人员都没见过油开关,现在也就油变还常见,还都用全密封免维护的,当然做民用的是不用这玩意了。
回复
13楼
我可以这么理解
1.2条是说带油高压柜单独放置。然后规定高压柜和低压柜在一个配电室,必须六台以下(不管带油无油)。
1.3条是说无油高低压柜可以和无油变压器放置在一起,但是高压柜的数量按照1.2条的来,也就是最多六台。
回复
14楼
电气交流 发表于 2014-4-23 10:06 这就是规范的歧义之处,你讲得是有道理的。我也支持你的观点,问题是你再看看条文解释第4.1.2条 带 …条文说明也没毛病啊,你看下条文说明中实例的工程年代,那个年头哪有真空断路器之类的玩意,整个的4.1.2的条文说明都是针对油设备而言的。
回复
15楼
电气交流 发表于 2014-4-23 10:08 我可以这么理解1.2条是说带油高压柜单独放置。然后规定高压柜和低压柜在一个配电室,必须六台以下(不管带 …那你这么理解我也无话可说了,反正这条肯定得走出新版的规范了,连2010颁布的高压电器施工规范都取消油断路器了,设计规范哪能还保留这条。
回复
16楼
leedongcheng 发表于 2014-4-23 10:19 那你这么理解我也无话可说了,反正这条肯定得走出新版的规范了,连2010颁布的高压电器施工规范都取消油断 …我说了我赞同你的观点,我也持相同观点。而且我们以前做过高配室和低压动力中心在一个配电室里面,高压柜30多面,单母线分断,低压动力中心柜20多面,四台变压器供电给动力中心,两两互为备用。
回复
17楼
我个人持有的观点已经在顶楼说明了,只是想听听大家的高见来判断我的对错。
搞工业设计快15年了,发现有些时候真的没有完全理解规范,凡是有歧义的时候,我们都是回避,
惭愧地无地自容。
谢谢各位的高见,特别谢谢leedongcheng。
回复
18楼
从本意上看6台确实是针对带油断路。
规范由于成文年代,总隐含着一些当时约定俗成的东西。90年代初是少油断路器最大量使用,而真空、6FS断路器也开如进入的年代。因此规范才有这样的规定。但个人认为真正有问题的是如果我在电房内用6台多油断路器,还能和低压配电在一起吗?(当然,那时新建变电站没有用多油了)。
回复
19楼
本帖最后由 tyrle12 于 2014-4-23 12:34 编辑
要出新规范了,2013了。按我个人理解是句号后面代表对前一条的补充,油式配电装置少于6台可以跟低压一起放
回复
20楼
楼主想讨论的是无油6台以上高压柜能否与低压柜一个房间吧
规范的理解大家各有不同
我说点实际案例的吧
我们这里供电局10台都允许,但是距离比6台以下的要大一些
回复
21楼
gzbxdesign2 发表于 2014-4-23 14:10 楼主想讨论的是无油6台以上高压柜能否与低压柜一个房间吧规范的理解大家各有不同我说点实际案例的吧嗯,虽然我们也做过类似的布置。我上个图。
回复