ljphb 发表于 2014-4-23 14:49 看这图片,防火卷帘好何打下运行。不会旁边的开口切断了吧?那又如何防火。切口那个部分是不动的,向下降的部分在切口下方
回复
24楼
只要在桥架内部和桥架周围做好防火封堵,一般来说是没问题的,桥架内部用防火泥封堵。但是最好还是不要穿防火卷帘,这个也是没办法 的办法,以前做的工程里面有出现过这样的情况
回复
25楼
谢谢楼主,学习了
回复
26楼
桥架的防火等级应不低于卷帘。
桥架四周封堵密实,桥架内部也应该封堵密实。
同意
回复
27楼
这边刚刚有个类似工程,消防验收检查,提出类似问题,现场实际是用防火泥封堵两侧,肉眼观看确保无缝隙即可。
回复
28楼
ttiger2000 发表于 2014-6-9 10:32 这边刚刚有个类似工程,消防验收检查,提出类似问题,现场实际是用防火泥封堵两侧,肉眼观看确保无缝隙即可 …谢谢你的提示:handshake
回复
29楼
学些了
回复
30楼
桥架穿越防火卷帘门的是有,一般在卷帘门和桥架位置有包边保护。
回复
31楼
这样做不合理啊,验收能通过吗
回复
32楼
mzcc2000 发表于 2014-6-19 15:35 这样做不合理啊,验收能通过吗验收通过了,可能没有看见吧,没有提