有关冷却塔的问题?
yydwfll
yydwfll Lv.7
2014年04月23日 10:05:08
只看楼主

小弟暖通经验比较少,现在项目有中央空调,有问题请教各位,谢谢! 第一,本项目分AB区,A区主楼63M,B区裙房24m,冷却塔在A区主楼顶,空调主机在地下室机房4台离心式机组,请问下冷却塔必须放在最高点吗?为什么不能放B区屋顶呢?什么原因?还有设计的冷却水循环泵扬程只有28米,楼高63M,怎么回事?请教各位。

小弟暖通经验比较少,现在项目有中央空调,有问题请教各位,谢谢!
第一,本项目分AB区,A区主楼63M,B区裙房24m,冷却塔在A区主楼顶,空调主机在地下室机房4台离心式机组,请问下冷却塔必须放在最高点吗?为什么不能放B区屋顶呢?什么原因?还有设计的冷却水循环泵扬程只有28米,楼高63M,怎么回事?请教各位。
免费打赏
浩叔聊机电
2014年04月24日 19:13:55
22楼
参照关于”冷却水系统中冷却水泵入口软接出现真空吸瘪怎么解决?“中我的回复。
回复
yydwfll
2014年04月24日 19:51:19
23楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-4-24 19:13 不会出现负压,因为冷塔和冷机的垂直直线距离:24米+地下室制冷机房的标高,绝对没问题。只要保证回水端有5 …为什么回水端要保证5米的水柱?有什么依据?
回复
浩叔聊机电
2014年04月25日 08:21:23
24楼
水泵允许吸上真空高度和气蚀余量。见水泵参数。
回复
浩叔聊机电
2014年04月25日 08:31:00
25楼
参见“红宝书”
回复
yydwfll
2014年04月25日 10:33:40
26楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-4-25 08:31 参见“红宝书”红宝书是那本?详细指教。
回复
zhuyanlang
2014年04月25日 10:44:28
27楼
路过学习下!
回复
zhuyanlang
2014年04月25日 10:44:51
28楼
谢谢楼主分享了
回复
浩叔聊机电
2014年04月25日 14:14:59
29楼
实用供热空调设计手册。(我顶礼膜拜的书籍)
回复
yydwfll
2014年04月25日 14:45:07
30楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-4-25 14:14 实用供热空调设计手册。(我顶礼膜拜的书籍)谢谢,又有一本工具书。
回复
暖通新能源
2014年04月25日 14:48:14
31楼
1)冷却塔的位置可放在A楼屋顶或者B楼屋顶。常规做法放在裙楼屋顶(24m)较为合适(个人认为),另外看看裙楼屋顶的屋面放冷却塔是否会影响业主的建筑美观或者后期物业运行(冷却塔运行时噪声和水漂)。
2)至于28米扬程的冷却水扬程,冷却水系统一般是开式系统。
3)计算扬程的时候要考虑冷却塔积水盘和喷水口的高差。
4)由于积水盘下的冷却水管是充水联通的,不受冷却塔位置的影响。冷却塔位置只是影响冷却水环路的阻力损失。(63m和28m水环路的阻力损失不一样)
回复

相关推荐

APP内打开