DN125的管改成DN100的UPVC管可以吗
依米花开1988
2014年04月23日 13:08:02
只看楼主

本人是给排水设计的新手,有件事情不太明白,请教一下大家。净水站中的水泵一用一备,流量96m3/h,扬程55m,出口管径DN125,用upvc管,现在想把DN125的管换成DN100的,不知道可不可以呢



本人是给排水设计的新手,有件事情不太明白,请教一下大家。

净水站中的水泵一用一备,流量96m3/h,扬程55m,出口管径DN125,用upvc管,现在想把DN125的管换成DN100的,不知道可不可以呢
免费打赏
huangzhimin
2014年04月23日 14:00:46
2楼

一、可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006 ):
6.3.1 水泵吸水管及出水管的流速,宜采用下列数值:
1 吸水管:
直径小于 250mm 时,为 1.0~1.2m/s ;
直径在 2501000mm 时,为 1.2~1.6 m/s ;
直径大于 1000mm 时,为 1.5~2.0 m/s 。
2 出水管:
直径小于 250mm 时,为 1.5~2.0 m/s ;
直径在 250~1000mm 时,为 2.0~2.5 m/s ;
直径大于 1000mm 时,为 2.0~3.0 m/s 。
二、可采用dn160mmPVC-U管较合理。
回复
云飘飘
2014年04月25日 06:25:08
3楼
楼上解释的很详细,需要核算流速、水泵扬程。