请问各位上图中的施工照片是否有问题,UPVC排水管接入铸铁管悬空段是否必须加支架或者吊架?如果必须加,哪个规范和图籍有明确说明呢?谢谢!
请问各位上图中的施工照片是否有问题,UPVC排水管接入铸铁管悬空段是否必须加支架或者吊架?如果必须加,哪个规范和图籍有明确说明呢?谢谢!
![A2外侧排水管2.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/7A/00/rBBhH11ErpyAGSSGAAohGuZ3_9w073.jpg)
![A2外侧排水管3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
不用加了 做的还可以
回复
3楼
我记得排水U-PVC管规范要求横管卡子间距是0.5米。
回复
4楼
我感觉横起那根小的UPVC管感觉不是很稳,想让施工单位加 又找不到明确的规范和图集?
回复
5楼
应该要加,超出50cm,且看图上无法保证在以后的使用期间不会脱落。
回复
6楼
zhegebuzhidaopa
回复
7楼
规范上是说的超过50CM要加吗?
回复
8楼
图上第一根比较细的PVC-U管和排水立管底部挨得那么近,楼主你不怕以后那个地方产生正压,致使一层水排不下去?
回复
9楼
应该要加,超出50cm,且看图上无法保证在以后的使用期间不会脱落。
回复
10楼
个人觉得怕是要加个来固定哦
回复
11楼
干管离梁下这么远?是不是有点浪费空间啊
回复