请问各位上图中的施工照片是否有问题,UPVC排水管接入铸铁管悬空段是否必须加支架或者吊架?如果必须加,哪个规范和图籍有明确说明呢?谢谢!
请问各位上图中的施工照片是否有问题,UPVC排水管接入铸铁管悬空段是否必须加支架或者吊架?如果必须加,哪个规范和图籍有明确说明呢?谢谢!
![A2外侧排水管2.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/7A/00/rBBhH11ErpyAGSSGAAohGuZ3_9w073.jpg)
![A2外侧排水管3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
管道转弯处应设托架,存水弯应该用S型不应用P型。
回复
13楼
塑料排水管加个支架最好,不加也说得过去。我倒是觉得金属排水管在那个黑色的45度三通处宜加个支架,这里似乎有点下沉了,前后管道坡度都不一致了
回复
14楼
帮楼主顶一下吧
回复
15楼
毋庸置疑支架是必须要加的!
回复
16楼
学习了,大家伙辛苦了。:victory:
回复
17楼
xyzpilot 发表于 2014-4-23 21:19 我感觉横起那根小的UPVC管感觉不是很稳,想让施工单位加 又找不到明确的规范和图集?确实50小管需要加,而且是必须加,间距应该是10D。不加不给丫签字验收。
回复
18楼
顶下
回复
19楼
UPVC排水管接入铸铁管,后加支架的一般是高层或超高层排水时采用的方法,防止太高,水的流速过大,冲击管道
回复
20楼
觉得小管那里需要加
回复
21楼
学习 学习:)
回复