请问电气系统图各个电气元件是怎么计算出来的?比如:一个地下泵房,内设变频泵2台 N=4kw ,还有泵房内照明线路等,请问如何设计电气系统图??
请问电气系统图各个电气元件是怎么计算出来的?
比如:一个地下泵房,内设变频泵2台 N=4kw ,还有泵房内照明线路等,请问如何设计电气系统图??
2楼
1、看电源条件:配电室很近,且有合适的出线开关,每个负荷一根电缆,2台变频器二条电缆。照明一条电缆,泵房设照明开关箱一只。
配电室很远,且没有合适的出线开关,在配电加一台开关柜,装合适的开关。
在泵房装一台动力装置,一进5出,三个变频器的(出线)开关(其中一只备用),二只照明开关(一只备用)。
回复
3楼
区管分析到位~
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-4-23 16:24 1、看电源条件:配电室很近,且有合适的出线开关,每个负荷一根电缆,2台变频器二条电缆。照明一条电缆,泵 …谢谢,很详细!
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-4-23 16:24 1、看电源条件:配电室很近,且有合适的出线开关,每个负荷一根电缆,2台变频器二条电缆。照明一条电缆,泵 …谢谢,很详细!
回复
6楼
tofish 发表于 2014-4-24 16:24 谢谢,很详细!能给出个简单的各种开关的型号吗?
回复
7楼
控制柜厂家自带!!!只设置电源箱,开关有:隔离开关+双电源切换+漏电保护,照明单分,如果电源箱设置具体看灯的容量!!!
回复
8楼
堂主简洁明了。学习了
回复