2楼
应该没问题。看各个地方了,在昆明没问题。
两个前室,一个合用,一个独立。只是独立的这个有两扇入户门,把入户门设为防火门就行。
只是你一层才四户,两部电梯,估计也没超过18层,是否有必要设剪刀楼梯?
回复
3楼
cxl121 发表于 2014-4-23 16:41 应该没问题。看各个地方了,在昆明没问题。两个前室,一个合用,一个独立。只是独立的这个有两扇入户门, …这个是短板塔式高层,21层!肯定剪刀梯了,主要是消防可能会卡一下
回复
4楼
不知道你消防前室的面积够不够,进户门采用乙级防火门没什么问题,不知道你是多少层,不用考虑送风吗?另外水暖井不可以开向封闭楼梯间,沈阳应当是这样。
回复
5楼
hanlengsg1 发表于 2014-4-23 19:57 不知道你消防前室的面积够不够,进户门采用乙级防火门没什么问题,不知道你是多少层,不用考虑送风吗?另外 …前室的面积是够了,楼21层的,先看看核心筒的布置有问题没,风井这些才考虑呀~~水暖井门不能开向共用前室?电井是肯定不行,水井也一样吗?你那边有剪刀梯的户型吗?给传一个学习一下~ 452905647@qq.com 拜谢大神!
回复
6楼
kokookle 发表于 2014-4-23 16:47 这个是短板塔式高层,21层!肯定剪刀梯了,主要是消防可能会卡一下你那边有剪刀梯的户型吗?给传一个学习一下~ 452905647@qq.com 拜谢大神!
回复
7楼
最右边那户门打开时,会把楼梯入口给挡住。
回复
8楼
应该是可以的。。这种做法
回复
9楼
根据当地的审图意见来做 如果那边认可 你这个方案就可以 如果不认可 还是改吧
回复
10楼
应该是没有问题
回复
11楼
看高规剪刀梯段规定 设计剪刀梯必须是防烟楼梯间 这个有一道门直接开向公共空间应该是算是封闭楼梯间了吧
回复