砖混结构抗震不过,怎么调啊??
forestdefend
2007年09月29日 11:05:06
来自于砖混结构
只看楼主

老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!

老板给的第一个项目
七层砖混结构
进行抗震演算
天呀,大片大片的红色
怎么办呀???
一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
免费打赏
dafeng168
2007年10月05日 12:09:54
2楼
改墙厚,改材料,增加构造柱......等等
回复
设计牛
2007年10月06日 16:02:22
3楼
先看看荷载是不是偏大了,正确后
增构造柱可以解决,如果还有红,
看看是不是局压,那么可以考虑梁垫.
再不行,改墙厚
回复
mousehaohao
2008年02月28日 12:19:34
4楼
1、砖混抗震计算原则是底部剪力法,减少结构体自重(如采用空心粘土砖),取用比较合理的 层高(2.8米)。
2、提高纵墙刚度(下4层纵墙370),降低横墙刚度(内横墙1~6层240,卫生间和管道井架
梁)。
3、加构造柱,
4 做配筋砌体
5 提高砌体的强度.
6 提高沙浆强度
7 根据红色数值里,在适当的部位加构造柱,增大构注截面钢筋用14的。