承台梁钢筋锚固问题,有照片
lichaozeng
lichaozeng Lv.4
2014年04月24日 16:00:39
只看楼主

五桩大承台,承台梁800*800,梁面筋放在承台面筋之上,是否合理呢,

五桩大承台,承台梁800*800,梁面筋放在承台面筋之上,是否合理呢,
免费打赏
al1965al
2014年04月25日 10:19:33
12楼
在基础里这个做法没有问题。
回复
pengshuai77
2014年04月25日 10:44:41
13楼
有问题,应该锚入支座
回复
iwjh
2014年04月25日 11:26:34
14楼
是梁筋锚入承台,不是承台筋锚入梁。梁筋应锚入承台筋下方
回复
天地不言
2014年04月25日 12:41:00
15楼
五桩承台第一次见。承台整体性好,梁钢筋最好在承台筋内侧。
回复
lichaozeng
2014年04月25日 13:50:22
16楼
chai2012 发表于 2014-4-24 16:27 肯定有问题啊。梁的钢筋锚入支座,现在等于只停留在皮毛上(承台的保护层上)。如果只是拉梁,不承担弯矩还 …有没有什么规范里面有要求?因为我们在现场很少讲究受力性能
回复
lichaozeng
2014年04月25日 13:53:10
17楼
大家知不知道有哪本规范有要求梁钢筋要锚入承台钢筋,因为我们在施工现场和班组讲究什么受力性能,他们会觉得我们啰嗦,有的也听不懂
回复
聪聪鼠85015
2014年04月25日 14:20:08
18楼
承台拉梁按地梁(承受地基反力)的构造要求来做,梁的纵筋应贯通承台,纵筋不能放在承台上。:)
回复
jill_valentina_23
2014年04月25日 15:46:35
19楼
这样的面筋搁置是不合理的,CTL纵向面筋无法有效与砼窝裹。
回复
jill_valentina_23
2014年04月25日 15:47:11
20楼
CTL应作为一道重要防线,合理布局
回复
chenxingbo
2014年04月25日 15:54:14
21楼
路过,整体上应该没有多大问题
回复