五桩大承台,承台梁800*800,梁面筋放在承台面筋之上,是否合理呢,
五桩大承台,承台梁800*800,梁面筋放在承台面筋之上,是否合理呢,
22楼
因为有你,明天更好
回复
23楼
五桩大承台第一次听说是在结构课上,当时老师把四角布置的承台让我们加一个,我们不知道。
回复
24楼
梁钢筋放在承台面筋的下方还是上方这个问题,首先您应该考虑下当地的地下水位深浅、季节性水位。放在承台面筋下起到了梁抗浮的作用。如果季节性地下水位等对梁不产生浮托力。那放在上面貌似也是可以的。一般情况下还是放在下面吧。别哪天来个持续性降水。你就完了。
回复
25楼
看受力是否会反向,要么进柱子,要么放在承台钢筋下面
安全第一
回复
26楼
lichaozeng 发表于 2014-4-25 13:50 有没有什么规范里面有要求?因为我们在现场很少讲究受力性能如果满足规范的锚固长度的话,对于这种大承台完全能满足直段锚固要求,所以像楼主图中这种做法是合理的。对于楼上的回答我觉得欠妥,因为钢筋的锚固性能直段锚固是优于弯折锚固的。这个《混凝土规范》有说明。这也是只梁钢筋锚入柱内水平段长度》=0.4LAE的具体体现。对于哪个钢筋放在上的问题,对于承台的基础梁,由图中可知,承台梁与承台的链接关系为铰接,不承担弯矩,柱底或是剪力墙底弯矩全由承台承担。而基础梁只是起到联系承台调节沉降,与承受上部一层墙体重量作用。铰接处无弯矩,故保护层瞒住前提下,是可以的。希望对你有帮助
回复
27楼
涨知识了!
回复
28楼
我感觉也不行
回复
29楼
梁钢筋锚入承台,锚筋长度范围应加箍筋。(12G901)
回复
30楼
肯定不行,首先承台的上层保护层肯定是过大了,像这样的应该是大体积,裂纹肯定会出现;其次就是这梁不管是拉梁还是基础梁,都是应该锚入基础内的吧
回复
31楼
放在上层钢筋的下面
回复