承台梁钢筋锚固问题,有照片
lichaozeng
lichaozeng Lv.4
2014年04月24日 16:00:39
只看楼主

五桩大承台,承台梁800*800,梁面筋放在承台面筋之上,是否合理呢,

五桩大承台,承台梁800*800,梁面筋放在承台面筋之上,是否合理呢,
免费打赏
bianzw01
2014年04月26日 09:09:09
32楼
本人认为,最好锚入承台筋内,在外侧需要满足保护层厚度的要求 。
回复
fjchum
2014年04月26日 09:38:08
33楼
这个承台确实够大,梁钢筋应该锚在承台内才妥当。
回复
zhujiahao106
2014年04月26日 10:04:34
34楼
是梁筋锚入承台,不是承台筋锚入梁。梁筋应锚入承台筋下方
回复
cvstr_cp
2014年04月26日 15:41:22
35楼
参高规13.7.6条,要求梁筋放柱筋内侧,次梁筋放主梁筋内侧!
回复
yushilin
2014年04月26日 16:38:19
36楼
没问题,可以这样做.
回复
飞刀
2014年04月26日 16:41:22
37楼
若是地梁要抗浮建议地梁纵筋贯通承台设置,倒是承台顶面的钢筋在地梁纵筋重叠处可以省略;
若是地梁只是承担竖向荷载,其纵筋锚入承台是没有问题的;但这个地梁不是这个考虑吧;
若是考虑平衡柱脚弯矩或是承担柱子之间的拉力其纵筋也最好是贯通整个柱网;
还是要弄清楚原设计的意图,不好仅仅凭这个图片来判断是非对错的。
回复
村里的木匠
2014年04月26日 16:49:37
38楼
貌视26楼说的有道理?
回复
liangmingdong2012
2014年04月26日 17:05:28
39楼
承台配面筋出于何种考虑,规范及图集上都没有表示出,只有承台梁有
回复
chyw19900817
2014年04月26日 19:51:09
40楼
楼主可以去咨询设计院
回复
夜幕将离
2014年04月26日 21:19:02
41楼
在你发图的时候估计都浇筑好咯,叫他改的话,施工队会跟你拼命
回复

相关推荐

APP内打开